超声波液位计在污水处理中是怎么用的

mwengshan6308    2017-11-19    超声波液位计    浏览 504 次

精彩问答
wssdjdbdpk 发布日期:2017-11-20
超声波液位计多数应用于配水计量槽、回流污泥槽、消化污泥池、出水计量槽等处。EchoTREK SBP/STD/STB/STV/SBB超声波液位计如何应用于污水处理厂可为使控制更加可靠,可以考虑在四周相同高度再增加一个超声波液位计,与前一个浮球液位开关进行比较,以防因液位开关的故障导致进水泵的误操纵。
一、根据原设计思路可以将原PLC程序控制顺序改为
自动开泵的顺序为:
当液位低于2.90米时,发出低液位报警;
当液位上升至3.12米以上时,开一台泵;
当液位上升至3.34米以上时,开两台泵;
当液位上升至3.56米以上时,开三台泵;
当液位上升至3.78米以上时,开四台泵;
当液位上升至4.00米以上时,开五台泵,并发出高液位报警。
自动停泵的顺序为:
当液位下降至3.78米以下时,关一台泵(开四台);
当液位下降至3.56米以下时,关一台泵(开三台);
当液位下降至3.34米以下时,关一台泵(开两台);
当液位下降至3.12米以下时,关一台泵(开一台);
当液位下降至2.90米以下时,进水泵全关,并发出低液位报警;
单台泵的开停顺序与浮球液位开关控制时相同。
二、除上述方法外,也可以充分;PLC;的计算和判定功能,用新的思路重新设计,使程序简化。
根据原工艺设计,Z下部的浮球液位开关与池底间隔为2.90米,每相邻两个的间隔为0.22米,液位上升时,将所测值减往Z底浮球液位开关的高度除以0.22米后取整,即为将要开启的泵的台数;液位下降时,将所测值减往Z底浮球液位开关的高度除以0.22米后取整加一,即为将要开启的泵的台数。液位高于4.00米时发出高液位报警,低于2.90米时低液位报警。
三、EchoTREK SBP/STD/STB/STV/SBB超声波液位计如何应用于污水处理厂实现的可能性
将浮球液位开关控制进水泵改为超声波液位计后,除增加一块超声波液位计外,不许其他投资,且改动软件不需任何用度,不需增加此部分投资,对计算机的监控也没有任何影响。改造后,既减池了浮球液位开关、继电器、PLC模块及多条缆线的用度及PLC字节的占用,又可以充分体现原设计的思路,对已废弃的自动控制部分进行充分的利用。EchoTREK SBP/STD/STB/STV/SBB超声波液位计如何应用于污水处理厂实现自动控制后,对泵的开停时间、台次进行科学、公道的安排,避免人为失误,增加了运行的安全性,可靠性和稳定性。
有疑问请联系青天仪表。