变电站直流系统蓄电池容量下降到额定容量的多少需要更换?

一只小小鸟73    2011-07-02    电源系统    浏览 481 次

精彩问答
灬雨落o微酸灬 发布日期:2016-08-14
1、电池组容量≥额定容量。例如:2V200AH,按20A电流放电10小时后,单体截止电压不低于1.85V.
2、电池内阻,整组电池的内阻一致性必须控制在±4%,这会影响到以后的长期浮充寿命。
3、浮充时,蓄电池组中各蓄电池的开路电压Z大值和Z小值相差不得超过0.03V。
4、电池组浮充寿命≥15年,容量保持在80%以上。
被采纳
lsw诺诺 发布日期:2017-12-16 18:06:13
1、放电测试法:不到额定容量的40%,就该更换了。比如原来放电有4小时,现不到1小时,就得更换。
2、内阻测试法:用电池内阻表测量,如果电池在开路时,内阻大于30毫欧,那就得更换了。
3、寿命确定法:如果工作环境较差,比如温度较高,那么三年就得更换;如果工作环境较好,那么五年左右就更换掉。
全部评论
的风格萨尔 发布日期:2011-07-03
实验室做试验一般定义额定容量80%时结束,电力行业有提出1HR容量作检测。
当然实际使用时应当以实际使用负载来分析,低于备用时长不足以安全使用时则必须要更换,另外在标准25度温度下检测电池额定容量低于标称值的50%时建议更要更换,电池可能会随时发生失效,影响到安全运行。