glmhlhyx 发布日期:2017-11-25
蓄电池放电监测仪   GDKR系列电池放电监测仪GDKR系列蓄电池放电监测仪
  在电力中断时,蓄电池作为备用电源在直流系统中起着极其重要的作用,许多重要的设备必须靠蓄电池来维护运行。但是在蓄电池预寿命到达之前,它的容量由于种种原因回发生显著的下降。因此蓄电池的容量必须定时检测,避免在电力事故停电时给您带来惨重的经济损失。
  为了检验蓄电池组的可备用时间及实际容量,保证系统的正常运行,一般情况每年要对蓄电池组进行一次核对性放电测试。判定蓄电池容量是否满足要求Z可信赖的方法是进行深度恒流放电测试。传统的蓄电池放电测试一般使用笨重的电阻箱,需要人工调节放电电流,控制精度低,工作繁复,劳动强度大。
  GDKR系列电池放电监测仪是专为电力、电信、航空应急电源和计算机网络设计的一种新型电池检测设备。本设备对蓄电池恒流放电,进行检测及核对电池容量试验,监测纪录并储存放电电压,放电电流,放电时间,放电曲线等电路参数。本仪器具有RS-232和RS-485通讯接口、蓄电池组的电压、电流信号和放电停止接口,可方便连接电脑打印各种记录图表、曲线和对蓄电池放电进行传统和网络控制。
  一 性能特点
  GDKR系列电池放电检测仪是一种新型的高科技产品,采用独特的恒流电子负载和新型GX的电热元件在性能指标的适应性,使用的方便性及运行的可靠性,安全性均达到国内先进水平。
  ◆特点 可同时适用于DC220、DC110V、DC48V电压系统。
  ◆实用 本仪器采用微电脑控制,超大触摸中文菜单显示,操作简单使用方便。
  ◆科学 可恒流、恒效率,也可自定放电过程;自动储存电流、电压、容量、时间,具有RS-232通讯接口,网络控制RS-485接口和相应监控软件。
  ◆安全 三种自动报警/停机功能;限压、限时、限容量。
  二 技术指标
  ◆输入电源电压即为待放电池电压:
  DC220V,范围150~350V
  DC110V,范围80~150V
  DC48V,范围38~56V
  ◆放电电流
  220V/50A 110V/80A 48V/150A
  (放电主机基本单元)
  ◆电流精度:1﹪
  ◆电流调整细度:0.1A
  ◆放电中止电压:按用户要求设定
  ◆散热方式:强制风冷
  ◆电压测试精度:1﹪
  ◆环境温度:5~40℃
  ◆环境湿度:5﹪~90﹪
  ◆重量:18kg
全部评论
2008_YQH 发布日期:2013-04-05
拿电来电`
嗯你最厉害 发布日期:2013-04-05
放电
appless0083 发布日期:2013-04-05
定期充放电也叫做核对性充放电,就是对浮充电运行的蓄电池,经过一定时间要使其极板的物质进行一次较大的充放电反应,以检查蓄电池容量,并可以发现老化电池,及时维护处理,以保证电池的正常运行,定期充放电一般是一年不少于一次。
平时不建议均充,电池放电后或事故停电后,管理人员应及时到电池室,检查充电机充电电流,防止充电电流过大或失控。合适的均充电压是保证电池长寿命的基础。通过适当的过充电来保证电池组中落后电池充足电,这一方法由于要对电池组过充而应限制使用,可以使用单个电池补充充电代替均衡充电,如果必须对电池组进行均衡充电,必须严格按照电池生产厂的规定选取均衡充电电压。