我要发布
仪器网/ 仪器社区/ 断路器/ 断路器正负接反了,对漏电保护器有没有影响?

断路器正负接反了,对漏电保护器有没有影响?

heaven钟大帅    2015-08-01    断路器    浏览 924 次

断路器正负接反了,对漏电保护器有没有影响?

精彩问答
微信a1563326 发布日期:2017-10-11
  断路器正负接反了,对漏电保护器没有影响。
  1、漏电保护器有两种开关结构:及单触头开关型和双触头开关型。单触头开关型在动作时,只切断表明火线(L)的那一侧,这种漏电保护器决不可以反接的,否则不会起到保护作用,会有触电危险的。
  2、无论单触头开关型或者双触头开关型漏电保护器,进线接反是不会出现“一合闸马上跳闸”的现象。但是,作为电气施工人员应该养成规范的好习惯,按照要求正确接线。
漏电保护器,简称漏电开关,又叫漏电断路器,主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护,具有过载和短路保护功能,可用来保护线路或电动机的过载和短路,亦可在正常情况下作为线路的不频繁转换启动之用。
  漏电保护器可以按其保护功能、结构特征、安装方式、运行方式、极数和线数、动作灵敏度等分类,这里主要按其保护功能和用途分类进行叙述,一般可分为漏电保护继电器、漏电保护开关和漏电保护插座三种。
被采纳
骄傲的90后 发布日期:2015-08-02
对于1p+N漏电断路器
N极没有过载保护特性即没流脱扣功能。
如果电源侧接反,当关掉开关后,火线仍然带电,
因为1P+N只断开火线,不断开零线。
如果漏电保护器输入输出接反,会导致电子式漏电保护器的脱扣线圈无法随电源切断而断电,以致长时间通电而烧毁。
全部评论
哎慧慧 发布日期:2015-08-02
没有影响
老不丁点 发布日期:2015-08-02
对漏电保护器没有影响
最新主题
相关版块
我要评论
X您尚未登录
账号登录
X您尚未登录
手机动态密码登录
X您尚未登录
扫码登录
官方微信

仪器网微信服务号

扫码获取最新信息


仪器网官方订阅号

扫码获取最新信息

在线客服

咨询客服

在线客服
工作日:  9:00-18:00
联系客服 企业专属客服
电话客服:  400-822-6768
工作日:  9:00-18:00
订阅商机

仪采招微信公众号

采购信息一键获取海量商机轻松掌控