qaaywvab    2011-04-08    光栅    浏览 521 次

我们公司现在生产一批变位机,上面要求使用光栅尺,在调试的时候干扰很大,我们只用了A相和B相(感觉和编码器作用一样的),信号是反馈到PLC里面用来做同步和触摸屏上显示位置, 现在干扰很大,根本就没法正常使用,其驱动电机是用台达变频器驱动的普通三相... 我们公司现在生产一批变位机,上面要求使用光栅尺,在调试的时候干扰很大,我们只用了A相和B相(感觉和编码器作用一样的),信号是反馈到PLC里面用来做同步和触摸屏上显示位置, 现在干扰很大,根本就没法正常使用,其驱动电机是用台达变频器驱动的普通三相变频电机!
现在只要电机一动作屏上的数据就乱动,正常情况下上升为数据增加下降则减少,但是现在的情况不管上和下数据都在增加,如果将光栅尺去下设备用手滑动则正常!
还有光栅尺的屏蔽线应该怎么接? 是和光栅尺的负极相接吗? 现在就因为这个问题搞得公司上上下下都不好交差,每天调试都把柜子里面的线弄得很散! 请各位帮帮我! 下弟感激不尽!!!

精彩问答
农哥哥99 发布日期:2011-04-09
可能是你的光栅尺没接屏蔽线,你接一个双屏蔽线,然后把光栅尺里的R向或Z向再接一下,光栅尺走线时不要经过电机,问题应该能解决. 屏蔽线有内屏蔽线和外屏蔽线之分,外屏蔽线就接在光栅信号线的外壳(一般为金属管),内接0V
全部评论
果粒橙的梦想 发布日期:2011-04-12
这个你可以接下地看看,主要是干扰,再不行,也没办法了,干扰真的是太大了,用球栅尺可能会好点,给你推荐个德普的球栅尺,他家的球栅尺抗干扰挺强的、
前途怎么铺 发布日期:2011-04-15
使用 MHM-02 高速光栅隔离器,可以解决。将干扰波进行隔离,对脉冲进行整形处理。