我使用的是正泰断电延时继电器JSZ3F,3.4触点为复位触点。单个时间继电器复位没有问题,而多个时间继电器3.4触点并在一起,想用一个复位开关同时复位多个时间继电器,在时间继电器线圈触点得电瞬时,所有时间继电器同时烧毁,这是什么原因造成的?

精彩问答
as18813840409 发布日期:2018-03-12
时间继电器同时烧毁的原因可能是:
  1、工作电流(电压)超过继电器线圈允许(额定)电流(电压);
  2、触电电流超过继电器触电允许(额定)电流;
  3、工作环境散热不好。

时间继电器:
  时间继电器是指当加入(或去掉)输入的动作信号后,其输出电路需经过规定的准确时间才产生跳跃式变化(或触头动作)的一种继电器。是一种使用在较低的电压或较小电流的电路上,用来接通或切断较高电压、较大电流的电路的电气元件。同时,时间继电器也是一种利用电磁原理或机械原理实现延时控制的控制电器。它的种类很多,有空气阻尼型、电动型和电子型等。
被采纳
cherishwe 发布日期:2017-11-25 12:45:10
不明的你说的什么,正常情况下内部有电路控制器件烧掉,我见过是因接感性负载引起的,比如控制端接一个继电器线圈串一个开关再控制内部有电路控制器件,那么内部有电路控制器件,控制端电压超过480V的,应该要烧掉的.
对了,你控制的是否是不同的相电压造成相电压在时间继电器内部因相电压不同,相当于短路,烧掉的.