719697234 发布日期:2012-08-03
对于中间楼层:负筋 梁端支座(边柱)≧0.4LaE﹢15d. 通过中支座(中柱)见03G101-1第54
页。
底筋 梁端支座 ≧0.4LaE﹢15d. 中支座≧LaE且≧0.5hc﹢5d。
对于顶楼层:详见03G101-1第55、56页两种构造。
非抗震框架梁,端支座≧0.4La﹢5d,底筋中支座≧La。
当边柱较大(hc>LaE)时不用上述弯锚,直锚LaE,非抗震La。
全部评论
一坨坨66 发布日期:2012-08-06
会答的已经很好了。
也可以见10版《混凝土规范》8.3节和9.3节
example_yang 发布日期:2012-08-03
按抗震要求和03g101图集来 如果是抗震的话 是去max{lae,0.4lae+15d, 0.5hc+5d}hc是指柱的截面宽 非抗震取max{la,0.4lae+15d}