cgschy050228    2011-08-11    柱接头    浏览 671 次

精彩问答
xx11112222 发布日期:2011-08-12
1、方法一:25灭了,插18
2、方法二、异径接头,但一般不超过二个级别,25的到20
3、方法三:绑扎接头
所以个人看法:如果已经浇了混凝土,可以与设计单位协商
全部评论
qq洋洋洒洒的 发布日期:2011-08-13
可以
爽朗的傲骨长存 发布日期:2011-08-12
如果需要焊接,则必须采用单面电弧焊连接,其他的焊接方法不允许,而且该焊接试件的试拉强度合格评定按大的规格钢筋(即25的钢筋试拉强度)评定,该试件是否做的出还待论证。
一般处理是25的在二层楼梁板处锚固打弯,18的钢筋在一层立柱浇捣前锚固进一层立柱内,并与25的绑扎。需要注意的是,该一层柱上部及二层梁柱节点位置,由于钢筋密度大,砼浇捣施工容易出现质量问题,需施工方加强浇捣时的管理及振捣工艺。