还是那么的痛 发布日期:2016-05-22
常用的计算螺纹紧固件拧紧力矩的公式为:
T=D×K×P
其中:
T:力矩(牛顿?米/英寸?磅1Nm=9 in.1b)
D:螺纹的外径(1mm=0.03937 in)
K:螺母的摩擦系数
(光杆螺栓 K=0.20 镀锌螺栓 K=0.22 上蜡或带润滑螺栓 K=0.10)
P:夹紧力(一般是屈服点抗拉强度值的75%)
检验的具体方法
1.运到工地的大六角头高强度螺栓连接副,应及时检验其螺栓楔负载、螺母保证载荷、螺母及垫圈硬度连接副的扭矩系数、平均值和标准偏差,检验结果应符合钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母垫圈技术条件规定,合格后方准使用。
2.大六角头高强度螺栓施工前,应按出厂批复验高强度螺栓连接副的扭矩系数,每批复验5套,5套扭矩系数的平均值应在0.110-0.150范围之内,其标准偏差应小于或等于0.010。
3.大六角头高强度螺栓的拧紧
对于大型节点应分为初拧、复拧、终拧,初拧扭矩为施工扭矩的50%左右,初拧或复后的高强度螺栓,应用颜色在螺母上涂上标记,标记方法在螺杆上划一道竖线;然后按规定的施工扭矩值进行终拧,终拧后的高强度螺栓用同颜色子螺帽至基础法兰面划一道平直线。
4.大六角头高强度螺栓拧紧时只准在螺母上施加扭矩,在空间有限时可允许在螺帽上施加扭矩。

怎样对高强螺栓进行抽检
(1)用小锤敲击法对高强度螺栓进行普查,以防漏拧。
(2)检查数量按每个节点螺栓数的10%,且不应少于10个,但不少于一个进行扭矩检查。
(3)检查时,在螺尾端头和螺母相对位置划线,将螺母退回60度左右,用扭矩扳手测定拧回至原来位置的扭矩值。该扭矩值与施工扭矩值的偏差在10%以内为合格。如发现有不符合规定的,应在扩大检查10%。如仍有不合格,则整个节点的高强度螺栓应重新拧紧。测得此时的扭矩应在0.9Tch-----1.1Tch范围内。(按下式计算Tch=k×p×d;k:高强度螺栓连接副的扭矩系数平均值p:高强螺栓施工预拉力d:高强螺栓螺杆直径)
(4)如发现有不符合规定的,应再扩大10%检查,如仍有不合格者,则整个节点的高强度螺栓应重新拧紧。
(5)用另一颜色在螺帽上涂上标记紧扣法和松扣法,紧扣法用的较多。
紧扣法是用扭矩扳手继续拧紧,当螺栓由静摩擦到动摩擦的一瞬间读数然后乘以紧扣比就是终拧扭矩。

松扣法是划线后用扭矩扳手松开一个角度,然后拧紧到划线位置读数然后乘以紧扣比就是终拧扭矩。
紧扣比可以从螺栓试验得知,也可以取0.9或1。
最新主题