西门子PLC怎么通过OPC进行通信
-
1、PLC型号CPU315-2DP6ES7315-2AH14-0AA02、以太网模块6GK7343-1EX30-0XE0其OPCserver是哪个?有没有相关资料啊?diyi次做用OPC协议进行通信,真心求指教!... 1、PLC型号 CPU315-2DP 6ES7 315-2AH14-0AA0 2、以太网模块 6GK7343-1EX30-0XE0 其OPC server是哪个?有没有相关资料啊?diyi次做用OPC协议进行通信,真心求指教! 展开
全部评论(4条)
-
- MAVERICKSDEE 2013-11-07 00:00:00
- 2423474827
-
赞(5)
回复(0)
-
- 开放少年20 2013-04-18 00:00:00
- 300可以直接用WINCC了 OPC 是200才用撒 你接接用以太网WINCC
-
赞(1)
回复(0)
-
- 幸运*lwn 2013-04-19 00:00:00
- NI OPC 。西门子的自带的OPC一般是针对S7200的,也就是PC ACCESS。 西门子PLC怎么通过OPC通信,其实你这个问题本身有问题,西门子通过OPC来通讯,OPC是投稿信方式,中间计时通过建立中间变量来实现的。搜索一下手把手教你使用OPC,里面的步骤很详细的。祝福你。
-
赞(11)
回复(0)
-
- 射手jing113 2017-10-15 00:00:00
- OPC server是软件,一般是在组态软件中。比如:wincc、组态王什么之类的。 建议你购买组态软件直接连上就能用了。
-
赞(14)
回复(0)
热门问答
- 西门子PLC怎么通过OPC进行通信
- 1、PLC型号CPU315-2DP6ES7315-2AH14-0AA02、以太网模块6GK7343-1EX30-0XE0其OPCserver是哪个?有没有相关资料啊?diyi次做用OPC协议进行通信,真心求指教!... 1、PLC型号 CPU315-2DP 6ES7 315-2AH14-0AA0 2、以太网模块 6GK7343-1EX30-0XE0 其OPC server是哪个?有没有相关资料啊?diyi次做用OPC协议进行通信,真心求指教! 展开
2013-04-17 05:57:15
247
4
- 如何通过无线路由器连接西门子PLC
2012-08-07 15:54:10
890
3
- delphi通过什么组件与西门子S7 300通信??
2012-09-24 04:35:22
382
4
- 西门子v13通过USB转串口连PLC
- 西门子v13通过USB转串口连PLC
2018-12-04 12:57:27
365
0
- 合信PLC用西门子编程软件通过西门子编程线缆链接不成功
- 合信PLC用西门子编程软件通过西门子编程线缆链接不成功STEP7 MICRO/WIN4.0编程软件,西门子编程线缆6es7 901 3db30 oxoao,合信PLC CPU124 114-1BD20-OX24。链接是提示:PPI多主站电缆已与PROFIBUS网络断开。所有以前建立的链接均已丢失。这个是什么情况。改怎... 合信PLC用西门子编程软件通过西门子编程线缆链接不成功STEP7 MICRO/WIN4.0编程软件,西门子编程线缆6es7 901 3db30 oxoao,合信PLC CPU124 114-1BD20-OX24。链接是提示:PPI多主站电缆已与PROFIBUS网络断开。所有以前建立的链接均已丢失。这个是什么情况。改怎么处理。 展开
2018-03-22 04:28:22
526
1
- 西门子plc modbus rtu 与台达变频器通信实例
- 我要实际案例,有程序的那种!!有的话发送到471971458@qq.com,谢谢!!!
2012-05-30 04:35:41
409
1
- 西门子PLC。。。。。
- 西门子PLC。。。。。从49题开始,给的答案自相矛盾,求正确答案
2018-06-26 20:41:43
284
2
- 西门子s7200,温湿度传感器sht10,力控怎么通过plc显示温湿度数据
- 如上所说。希望大家帮忙... 如上所说。希望大家帮忙 展开
2016-04-26 08:59:09
363
1
- 关于西门子PLC地址怎么确定
- 比如电机的开关用I0.0表示,那么这是根据什么来规定的?还是随便自己怎么规定,只要在符号表里一一对应上就行了?
2014-05-22 00:56:36
415
4
- 西门子plc编程软件怎么设置中文
2016-07-03 23:16:45
226
1
- 超声波液位计 怎么与西门子plc通讯
2010-08-25 02:03:07
516
4
- 西门子200MODBUS通信电度表读取地址怎么设置
- 我用西门子200做主站,通过MODBUS通信读写了几台变频器,轮训读写程序已经做好,也测试过后来增加了两个仪表不知道怎么读取了,站号和波特率已经设好了,八路巡检仪(温控表)中16进制的5C0是diyi点的温度,三相电表中16进制的100表示电量,怎么读取他的地址啊... 我用西门子200做主站,通过MODBUS通信读写了几台变频器,轮训读写程序已经做好,也测试过后来增加了两个仪表不知道怎么读取了,站号和波特率已经设好了,八路巡检仪(温控表)中16进制的5C0是diyi点的温度,三相电表中16进制的100表示电量,怎么读取他的地址啊?16#5C0读取41472吗(40000+1472)? 展开
2018-12-02 00:33:36
506
0
- 西门子PLC S7-200,可以通过GPRS DTU连接组态软件吗?
2014-10-07 13:49:59
400
3
- 西门子 300 PLC 通过交换机如何与step7软件通讯?
- 各位师傅好:有一个3152DP/PN自带一个以太网接口,目前在step7的硬件组态里设置了IP地址,并通过PCADAPTER将组态下载到PLC中,现在把电脑连在交换机上,PLC也接在交换机上,在PC/PG设... 各位师傅好:有一个315 2DP/PN 自带一个以太网接口,目前在step7的硬件组态里设置了IP地址,并通过PC ADAPTER 将组态下载到PLC中,现在把电脑连在交换机上,PLC也接在交换机上,在PC/PG 设置中设为 TCP/IP+网卡方式,然后再STEP7中点选PLC----->将站点上传到PG,出现选择节点对话框,然后槽号选择 2,目标站点:选本地,点显示按钮,能出现CPU和MAC地址,但点确定后出现:“在线:无法建立连接,连接伙伴未响应”,不知为何?还请各位师傅指点 展开
2011-12-08 05:03:52
685
5
- 西门子PLC乱码
2018-06-21 10:32:41
422
2
- 原装进口西门子plc
- 原装进口西门子plc找进口西门子p乚C
2018-06-25 07:36:30
306
1
- 西门子PLC问题
- 我以前学过欧姆龙的PLC,现在刚刚看西门子的PLC,但是好多看不懂,尤其是通信方面的,更是云里雾里,我是学电气的。问题1:PPI通信那方面不会,还有PROFIBUS-DP也不是很懂(学习欧姆龙... 我以前学过欧姆龙的PLC,现在刚刚看西门子的PLC,但是好多看不懂,尤其是通信方面的,更是云里雾里,我是学电气的。 问题1:PPI通信那方面不会,还有PROFIBUS-DP也不是很懂(学习欧姆龙的时候没有学习通信),哪位师哥或者师姐愿意教一下在下呢?或者给我的邮箱传个资料也行啊。 问题2:我看到一个自动生产线机器附带的程序,在编程的时候多次出现了V这个变量,不是很明白的,一般都是用I啊。(解释一下,此机器用的是单主站,多从站,一共有五个站供料站、加工站、装配站、分拣站还有搬运站,搬运站是主站,其他的都是从站)。 如果我说的不是很明白可以在线教教我的,邮箱gewel@live.cn qq:176309889 此设备用的是西门子s7-200型号 展开
2010-06-05 08:44:53
605
5
- PLC和单片机的通信怎么实现
- 我用的台达的PLC,需要和温度巡检仪之间通信,PLC读取温度,温度巡检仪是单片机开发的,485接口,Z好越简单越好,我初学不懂,请教大家怎么实现,需要程序的话,大家能给我发个吗
2017-09-26 03:01:29
674
2
- 西门子G110变频器与S7—200 PLC应该用什么通信线
2012-11-11 06:53:28
334
3
- 两个不同PLC之间通过rs485(modbus RTU)通信的问题
- 我们实验用了ABB ac500 pm592 ,与别人西门子的s7-200通过RS485进行通信,我是主,他做从 我用了AC500的cpu的com1,接的是2,3口, 两边的com设置都是9600波特率,8数据位,偶校验,1停止位 主PLC程序如下: BLINK1(ENABLE:=TRUE , TIMELOW:=T... 我们实验用了ABB ac500 pm592 ,与别人西门子的s7-200通过RS485进行通信,我是主,他做从 我用了AC500的cpu的com1,接的是2,3口, 两边的com设置都是9600波特率,8数据位,偶校验,1停止位 主PLC程序如下: BLINK1(ENABLE:=TRUE , TIMELOW:=T#1s , TIMEHIGH:=T#1s , OUT=> ); COM_MOD_MAST_receive3( EN:=BLINK1.OUT , COM:=1 ,(*接口编号*) SLAVE:= 2,(*从站IP地址,变压器作为MODBUS_RTU从站*) FCT:=03,(*读N个字*) TIMEOUT:=1000, ADDR:=40001,(*要读取的从站寄存器首地址MODBUS*) NB:=41 ,(*要读取从站的数据个数,对于位存取NB中规定位的个数,对于字和双字存取,在NB中规定字的个数*) DATA :=ADR(ETH_REC_DATA2) ,(*主站存储区首地址,从从站读取的数据放在该地址*) DONE=> , ERR=> , ERNO=>); xx:=COM_MOD_MAST_receive3.ERNO; IF COM_MOD_MAST_receive3.DONE=TRUE AND COM_MOD_MAST_receive3.ERR=FALSE THEN read3_success_num:=read3_success_num+1; IF read3_success_num>5000 THEN read3_success_num:=0; END_IF; END_IF; 但是程序一直没有收到数据,不知道是哪里错了 能否给予解答? 有没有相关的说明文件给予参考 展开
2017-09-29 20:36:06
698
2
5月突出贡献榜
推荐主页
最新话题
-
- #DeepSeek如何看待仪器#
- 干体炉技术发展与应用研究
- 从-70℃到150℃:一台试验箱如何终结智能...从-70℃到150℃:一台试验箱如何终结智能调光膜失效风险?解决方案:SMC-210PF-FPC温湿度折弯试验箱的五大核心价值1. 多维度环境模拟,覆盖全生命周期测试需求超宽温域:支持-70℃至+150℃的极限温度模拟(可选配),复现材料在极寒、高温、冷热冲击下的性能表现;控湿:湿度范围20%~98%RH(精度±3%RH),模拟热带雨林、沙漠干燥等复杂工况,暴露材料吸湿膨胀、分层缺陷;动态折弯:0°~180°连续可调折弯角度,支持R1~R20弯曲半径设定,模拟实际装配中的微小应力,提前预警裂纹、断裂风险。
参与评论
登录后参与评论