Mc薛少 发布日期:2017-09-18
  试验电压值按DL/T593-1996规定执行。
试验时,试验电压的施加方式:合闸时各相对地及相间;分闸时各相断口间、相间、相对地及断口的试验电压值相同。
  比方说高压开关做耐压有三项:
1,三相对地:开关闭合,高压接开关,外壳接地。
2,相间:开关闭合,A相和C相接地,B相接高压。
3,断口:开关断开,高压接动触头,静触头接地。
被采纳
RF8911 发布日期:2012-08-04
这个都不会,还搞什么试验啊? 别把设备搞坏了。
把开关断开(分闸状态),在开关的上口、下口之间加压即可。
全部评论
保德碗托 发布日期:2012-08-04
电压等级不一样,标准是不一样的
935539000 发布日期:2012-08-04
开关柜做什么断口工频耐压?你问的是断路器还是接触器?
连提个问题都说不清楚,Z好还是别干高压试验了,危险!