我把开关柜内的电压空开1、电压空开2都拉开了,为了紧固下二次端子。Z后忘了把电压空开给送上,差不多6小时了。这边不送空开的话电度表是没有任何显示的,这段时间的用电量是就没有了,还是我送上空开后就补上了。这个还是我们数据组后台看到的,说没有数据。... 我把开关柜内的电压空开1、电压空开2都拉开了,为了紧固下二次端子。Z后忘了把电压空开给送上,差不多6小时了。这边不送空开的话电度表是没有任何显示的,这段时间的用电量是就没有了,还是我送上空开后就补上了。这个还是我们数据组后台看到的,说没有数据。我送上也没有问他们,不知道今天的用电量是不是丢失了就。我这边高压开关柜上面电压空开连接电度表(电度表是那种智能的吧,是液晶显示的。里面除了电压电流线还有其他细线)跟综合保护装置。问一下我这电度表在这种情况下会不会丢失者6个小时的数据?
高压开关柜中,断路器手车的工作位置和试验位置分别指什么,二者是否存在联锁关系,如何工作的!... 高压
高压开关柜送电前需做哪些试验?怎么做?... 高压开关柜送电前需做哪些试验?怎么做? 展开 用高压
我这边是10KV光伏电站的一次间设备舱,因为刚踏入这个行业对操作不太懂,因为有时候停电,上面叫我直接光伏进
直流压降法测量电阻值,直流电流不得小于100A,现在做这种开关柜(断路器)导电回路试验,预防性试验常用回路电
请详细些,说一下使用条件 您好,高压开关综合测试仪也叫高压开关机械特性测试仪,意联YKG-5018高压开
红外测温仪是测红外线射到的物品表面温度的,高压开关柜一般都是密封的,隔着防护罩是不准的。没有参考意义。
不和母线直接连接的,起控制,保护,计量,指示灯功能的元件。 比如: 1.中置柜中的二次元器件指的是各种表计、
我公司有110KV用户变电站一座,用到GIS开关,想了解哪些单位有资质做SF6成分分析。 有知道的麻烦
强制的型式试验: 绝缘:工频耐压试验,雷电冲击试验 动热稳定试验 开断试验 机械寿命试验 IP等级测试 燃弧
你的问题问得太概况了,试验有多种,要看你是用来测试开关的什么性能。 如果是测试耐压,则需要用耐压测试仪。 如