我这边是10KV光伏电站的一次间设备舱,因为刚踏入这个行业对操作不太懂,因为有时候停电,上面叫我直接光伏进线柜的2个柜子调到就地,然后直接调制分闸,每次都是蹦的一声,很想(没戴... 我这边是10KV光伏电站的一次间设备舱,因为刚踏入这个行业对操作不太懂,因为有时候停电,上面叫我直接光伏进线柜的2个柜子调到就地,然后直接调制分闸,每次都是蹦的一声,很想(没戴手套操作)。别的也没关,后来送点直接就在合闸就行了。工作这段时间我又去了别的电站送过电,因为那边外线高压跳闸,一次设备舱都断电,后来直接叫我在并网线柜子操作,打到就地,然后调制合闸,也是蹦的一声,就都来电了。一次间设备舱设备有所用变出线柜(站用变)、1#光伏进线柜,2#光伏进线柜,svg柜,PT柜、计量柜、并网线柜我主要想知道怎样正确的操作一次设备舱的停电、送电的操作步骤。谢谢了




精彩问答
2013A6L 发布日期:2018-08-02
所有断路器停电操作应按照“断路器→负荷侧隔离开关→电源(母线)侧隔离开关”的顺序依次操作,送电操作顺序相反。
操作时注意:严禁带负荷拉(合)隔离开关、带接地刀闸(接地线)合断路器(隔离开关) 、带电合(挂)接地刀闸(接地线) 、误分(合)断路器;