怎么校验罗斯蒙特644温度变送器
-
怎么校验罗斯蒙特644温度变送器,所需工具和详细的方法都是什么?我现在有hart388手操器能连接上变送器,但是不知道怎么校验,校验时手操器上说是要连接一个参考仪表,是要怎么连接?... 怎么校验罗斯蒙特644温度变送器,所需工具和详细的方法都是什么? 我现在有hart388手操器能连接上变送器,但是不知道怎么校验,校验时手操器上说是要连接一个参考仪表,是要怎么连接?? 展开
全部评论(4条)
-
- 生活中的数码 2011-08-25 00:00:00
- 选个标准温度计 ,选几个点,对比一下温度值误差
-
赞(4)
回复(0)
-
- 叫我晓艾雪 2011-08-25 00:00:00
- hart388手操器功能太少了,现在大部分厂家用上海凯逸自动化的hart375手操器
-
赞(8)
回复(0)
-
- 僬耐呵撬爻 2011-08-25 00:00:00
- 用罗斯蒙特手操器来进行校对
-
赞(11)
回复(0)
-
- 累累的老巢 2015-12-14 00:00:00
- 校验PT100温度变送器(带HART协议)所需设备:标准电阻箱(或信号发生器)一台,644温度变送器一只,HART手操器一台,高精度数显仪(或校验仪)一台,导线若干,电阻,DC24V电源。 一、接线: 1、将电阻箱连接好温变输入端,注意采用三线制/四线制接法 2、将电源、温变、250欧电阻、ZYS数显仪、串联好组成一个闭环回路,注意正负极性。 3、将HART388手操器并接到电阻两端。接线完成。二、调试: 1、确定好变送器的量程,取至少5点作为测定点, 2、接通电源,将输入电阻打到量程下限,查看表头数据和数显表显示的数据是否一致,如不一致可以调整HART388里的变送器量程下限值到相应数据即可。 3、调整上限值,同第二(2)步。 4、重复以上步骤将所有测试点都做完。HART388手操器使用说明书附:HART388手操器说明书下载地址:http://www.maiyb.com/ziliao/27.htm
-
赞(11)
回复(0)
热门问答
- 怎么校验罗斯蒙特644温度变送器
- 怎么校验罗斯蒙特644温度变送器,所需工具和详细的方法都是什么?我现在有hart388手操器能连接上变送器,但是不知道怎么校验,校验时手操器上说是要连接一个参考仪表,是要怎么连接?... 怎么校验罗斯蒙特644温度变送器,所需工具和详细的方法都是什么? 我现在有hart388手操器能连接上变送器,但是不知道怎么校验,校验时手操器上说是要连接一个参考仪表,是要怎么连接?? 展开
2011-08-24 06:42:30
569
4
- 罗斯蒙特温度变送器248与644有什么区别
2011-02-14 16:37:54
370
4
- 罗斯蒙特 温度变送器
- 请问罗斯蒙特的温度变送器产品什么型号是接PT100转换为标准的4--20mA信号?我已经有PT100了只要变送器部分谢谢... 请问 罗斯蒙特的温度变送器产品 什么型号是 接PT100 转换为标准的4--20mA信号?我已经有PT100了 只要变送器部分 谢谢 展开
2011-07-25 00:23:46
402
2
- 罗斯蒙特温度变送器248与644有什么区别 性价比才高
2017-08-12 20:38:45
355
1
- 怎么挑选罗斯蒙特644hak5j6m5温度变送器
2018-12-05 11:32:44
379
0
- 罗斯蒙特压力变送器的校验
- 在校验罗斯蒙特压力变送器时电流表输出12毫安这种现象正常吗(量程为50-150kpa绝压大气压为100kpa)... 在校验罗斯蒙特压力变送器时 电流表输出12毫安 这种现象正常吗(量程为50-150kpa绝压 大气压为100kpa) 展开
2018-11-22 11:34:51
296
0
- 罗斯蒙特 温度 644/248_温度变送器
- 罗斯蒙特温度644/248_温度变送器怎么样?... 罗斯蒙特 温度 644/248_温度变送器怎么样? 展开
2018-11-23 14:34:42
244
0
- 哪里有罗斯蒙特644hak5j6m5温度变送器
2017-09-26 07:24:34
402
1
- 罗斯蒙特温度变送器的精度等级是多少?
2018-11-24 13:55:44
709
0
- 罗斯蒙特3144P温度变送器传感器接线方法
- 罗斯蒙特3144P温度变送器有4跟线,分别是黑、红、白、蓝,蓝色线对其余三根线测量电阻都不通,请问真蓝色线是做什么用的... 罗斯蒙特3144P温度变送器有4跟线,分别是黑、红、白、蓝,蓝色线对其余三根线测量电阻都不通,请问真蓝色线是做什么用的 展开
2014-05-17 04:25:30
422
2
- 罗斯蒙特温度变送器分体式和一体式的区别
2017-09-01 11:31:12
558
1
- 罗斯蒙特温度变送器的编号查得到吗
2018-11-13 04:45:56
308
0
- 请教一个关于罗斯蒙特248温度变送器的问题
- 罗斯蒙特248HANAN0NS这个型号的温度模块是否带断线断线保护功能???如果这个型号不带那么那个型号带断线保护功能???断线保护是指什么意思?... 罗斯蒙特248HANAN0NS这个型号的温度模块是否带断线断线保护功能??? 如果这个型号不带那么那个型号带断线保护功能??? 断线保护是指什么意思? 展开
2018-11-17 09:00:14
286
0
- 罗斯蒙特3144p温度变送器报警值锁定怎样取消
2015-07-13 19:45:45
311
1
- 罗斯蒙特温度传感器怎么检测好坏
- 我刚到公司工作,很多都不懂,大家多帮我啊。我们这用的横河的CS3000。有一个温度传感器显示为2度多,今天又显示负的了,实际有四十多度,我把电源和信号线都断开了一下,也没好,怎么... 我刚到公司工作,很多都不懂,大家多帮我啊。我们这用的横河的CS3000。有一个温度传感器显示为2度多,今天又显示负的了,实际有四十多度,我把电源和信号线都断开了一下,也没好,怎么办啊,要怎么检查,是传感器坏了,还是系统有问题,师傅说是传感器坏了,换个备件,我想知道怎么检测啊。传感器是罗斯蒙特644(PT100)的 展开
2012-05-11 05:34:16
327
5
- 644h hart罗斯蒙特644H温度变送器怎样用HART协议设置?
2010-08-14 10:03:39
324
3
- 罗斯蒙特848t温度变送器箱里面pt100接线端子怎么区分a b b
2015-08-09 22:37:36
468
2
- 请问罗斯蒙特差压变送器铭牌上的“校验量程”是什么意思?
2008-04-20 21:45:26
511
1
- 罗斯蒙特的主打产品
2018-11-22 16:22:36
283
0
5月突出贡献榜
推荐主页
最新话题
-
- #DeepSeek如何看待仪器#
- 干体炉技术发展与应用研究
- 从-70℃到150℃:一台试验箱如何终结智能...从-70℃到150℃:一台试验箱如何终结智能调光膜失效风险?解决方案:SMC-210PF-FPC温湿度折弯试验箱的五大核心价值1. 多维度环境模拟,覆盖全生命周期测试需求超宽温域:支持-70℃至+150℃的极限温度模拟(可选配),复现材料在极寒、高温、冷热冲击下的性能表现;控湿:湿度范围20%~98%RH(精度±3%RH),模拟热带雨林、沙漠干燥等复杂工况,暴露材料吸湿膨胀、分层缺陷;动态折弯:0°~180°连续可调折弯角度,支持R1~R20弯曲半径设定,模拟实际装配中的微小应力,提前预警裂纹、断裂风险。
参与评论
登录后参与评论