丫頭370    2010-03-09    温度传感器    浏览 745 次

是PT100温度传感器... 是PT100温度传感器

精彩问答
perrywly 发布日期:2017-10-04
◆这要看温度传感线的类型。热电偶型的温度传感器,必须用补偿导线。铂电阻型的,只需要导线规格一致即可。温度传感器无需用到屏蔽线。
PT就是铂电阻型,一般是三根线,没有屏蔽线。但是这三根线的材质和长度要求一致,这样才能避免测量中的导线误差。

◆目前常见的为热电偶和热电阻,低于200度用热电阻,高于200度用热电偶。

◆此外非接触式温度传感器有:

l.辐射高温计 用来测量 1000℃以上高温。分四种:光学高温计、比色高温计、辐射高温计和光电高温计。
2.光谱高温计,其测量范围为400~6000℃,它是采用电子化自动跟踪系统,保证有足够准确的精度进行自动测量。
3.超声波温度传感器 特点是响应快(约为10ms左右),方向性强。目前国外有可测到5000℉的产品。
4.激光温度传感器 适用于远程和特殊环境下的温度测量。可测很高的温度,精度为1%。美国一种激光温度计,Z高温度可达8000℃,专门用于核聚变研究。
被采纳
218106114 发布日期:2017-09-22
需要看温度传感线的类型。热电偶型的温度传感器,必须用补偿导线。铂电阻型的,只需要导线规格一致即可。温度传感器无需用到屏蔽线。
PT就是铂电阻型,一般是三根线,没有屏蔽线。但是这三根线的材质和长度要求一致,这样才能避免测量中的导线误差
全部评论
亚西凤子 发布日期:2010-03-10
用!凡是电信号传输都会遇到干扰问题,但实际应用时要看线的长度,如果距离近不用屏蔽线也可以!
wsgwater 发布日期:2010-03-10
一般来说温度传感器的输出的是直流4~20毫安(或直流1~5V)信号,现场干扰不是特别大的话可以采用没用屏蔽的线来传输信号,进入控制室仪表时可以在两根信号线之间并联一个独石电容来消除干扰。
中医药杭 发布日期:2010-03-10
用屏蔽线是Z好的,因为可以有效的较少干扰。但是不用屏蔽线,你若再用单独的一根线接地(信号接地)也可以的,实际上还是相当于屏蔽的作用。若不接地,数据会跳动很厉害,而且很不稳定,根本无法读取数据。做好是将信号接地雨大地接在一起,这是Z好的方法!