我要发布
仪器网/ 仪器社区/ 温度传感器/ 热电阻温度传感器四线接法的原理是什么?

热电阻温度传感器四线接法的原理是什么?

困·    2012-01-10    温度传感器    浏览 793 次

热电阻的引出线见附图... 热电阻的引出线见附图

精彩问答
奈何桥_002 发布日期:2017-10-10
热电阻阻值呈正温度特性,其阻值随温度升高而升高。例如:Pt100温度传感器在0℃时阻值为100Ω, 100℃时阻值为138.51Ω, 200℃时阻值为175.86Ω……温度每升高1℃,阻值增加0.38Ω左右。只要测出相对于100Ω阻值的增量,就可以得到相对于0℃的温度增量。实际应用中常采用不平衡电桥来检测Pt100阻值增量(见附图一)。图一中,Rt为Pt100温度传感器,它和其余的三个桥臂电阻R组成了一个电桥,R的阻值为100Ω。当测量温度为0℃时,Pt100传感器为100Ω,电桥平衡,通过检流器(表头)的电流为“零”,指示为0℃。当测量温度高于0℃时,Pt100传感器阻值将大于100Ω,电桥不平衡,通过检流器(表头)的电流不为“零”,在表头指示的位置标上被测点的温度值。被测点温度愈高,表头的偏转愈大,表示的温度值就愈大。如果测点距离仪表(电桥)很远,Pt100传感器和仪表间连接导线的电阻将会影响检测的正确性。从图一中可以看到,接传感器的桥臂在0℃时的阻值不是100Ω,而是(100+2r)Ω。热电阻三线接法可以消除导线电阻的影响。从图二可看到两根导线的电阻被分别接在上下两个桥臂中,导线电阻引起的测量误差被抵消了。热电阻的四线接法……?不清楚,有这样的接法吗?
全部评论
Russian4j 发布日期:2012-01-11
温度传感器用4线制接法消除引线电阻的影响,两线制电流的两根信号线既要给传感器或者变送器供电,又要提供电流信号,所以用4线的较好!
杏木雕河 发布日期:2012-01-11
以下是我看到的资料 希望对你有所帮助 我感觉道理是一致的……
两线制电流和四线制电流都只有两根信号线,它们之间的主要区别在于:两线制电流的两根信号线既要给传感器或者变送器供电,又要提供电流信号;而四线制电流的两根信号线只提供电流信号。因此,通常提供两线制电流信号的传感器或者变送器是无源的;而提供四线制电流信号的传感器或者变送器是有源的,因此,当您将您的模板输入通道设定为连接四线制传感器时,PLC只从模板通道的端子上采集模拟信号,而当您将模板输入通道设定为连接二线制传感器时,PLC的模拟输入模板的通道上还要向外输出一个直流24V的电源,以驱动两线制传感器工作。要想正确设置模拟量输入模块的量程,您必须首先确定传感器或者变送器的信号类型 其实这就是传感器 两线制和四线制的区别 仅供参考