我要发布
仪器网/ 仪器社区/ 温度传感器/ ZY空调温控器和温度传感器是怎么连接的? 现在实际出现的问题...

ZY空调温控器和温度传感器是怎么连接的? 现在实际出现的问题是:

请叫黄先森衬    2017-04-04    温度传感器    浏览 628 次

ZY空调温控器和温度传感器是怎么连接的?现在实际出现的问题是:温控器显示的温度和车间温度不一致,反倒是和温控器安装的机房温度一致。我想知道如下图的接线是否有问题。还有,那... ZY空调温控器和温度传感器是怎么连接的?
现在实际出现的问题是:温控器显示的温度和车间温度不一致,反倒是和温控器安装的机房温度一致。
我想知道如下图的接线是否有问题。还有,那个温控器是不是该装在车间内?

精彩问答
后来Live77 发布日期:2017-04-05
这种温控器的温度探头属于内置探头,就是说温控器在什么地方,他就管理什么地方的温度如果想管理车间的温度,就必须把它移到车间里面去。
全部评论
ooggrree 发布日期:2017-04-05
你把控温面板的外壳拆下来(侧面一拽就下来了),就会看到一个温控触头,监控室内温度的类似小LED灯泡形状。你把这个触头用线引到车间就OK了。
接线没问题