全部评论(5条)
-
- 土井刀劈 2011-02-07 00:00:00
- 参考记录仪的说明书,没看到设备谁也搞不懂。
-
赞(4)
回复(0)
-
- 欺僛塭 2011-02-16 00:00:00
- 温控器可以输出4-20mA信的话,就可以连到记录仪上了 或者你的输入信号是什么,已经变送成4-20mA的话就串联起来可以了
-
赞(18)
回复(0)
-
- 于总com 2011-02-17 00:00:00
- 你说的太笼统了,如有需要,请Q青岛东方嘉仪:762#64#4828
-
赞(11)
回复(0)
-
- 歪606 2011-02-18 00:00:00
- 有些温度记录仪接收的是 4~20mA或0-5v的直流信号, 直接将温控器输出端接到温度记录仪就可以了。(部分温度记录仪是多通道的, 外置多组输入接线端, 可以将多个温控器接入, 单独记录。) 有些温度记录仪接收的是 热电偶信号。 这样的话, 只能将温控器的热电偶输出端接上去。
-
赞(5)
回复(0)
-
- fdutwefw 2017-12-16 00:00:00
- 前提:温控器必须要有输出4-20mA信号的功能。 将温控器的输出4-20mA信号端子连接到温度记录仪的模拟信号输出端,注意正负极。如下图(以ZYW204RE为例):温控器的输出+,接到温度记录仪的C上。温控器的输出-,接到温度记录仪的D上。接好线后,给温控器和记录仪上电。设置温控器的输出信号范围(实际温度值范围)设置记录仪的输出信号类型为(4-20mA)设置记录仪的输出信号量程为(对应温控器的输出信号范围)这里温度记录仪可以正常测量显示温度值了。
-
赞(11)
回复(0)
热门问答
- 温控器和温度记录仪怎么接线
- 多个温控器链接一个温度记录仪... 多个温控器链接一个温度记录仪 展开
2011-02-06 12:40:15
852
5
- 烘箱温控器如何接线
- 烘箱温控器有六个接线桩。
2012-05-01 09:32:07
471
3
- 电热板不用温控器直接接线加热,接上温控器显示正在加热,但是不热,
- 电热板不用温控器直接接线加热,接上温控器显示正在加热,但是不热,怎么回雪?!头疼死了!
2018-11-19 07:22:42
643
0
- rc-4.0温度记录仪怎么重启
2016-08-04 11:03:55
412
1
- 锅炉温控器怎么用
2014-11-26 13:10:08
369
3
- PLC和电磁阀怎么接线
2014-11-21 09:23:19
282
1
- 伺服电机和控制器怎么接线?
2011-05-04 19:19:50
408
2
- 伺服电机怎么和PLC接线?
- 例如这个,新手不太懂,师傅接的,1,6,7,14,17,18,19,20位置指令是伺服正反转么,正转19置高电平,反转6置高电平?位置指令脉冲是用来控制伺服转动角度的脉冲(PLC控制)?正转20有... 例如这个,新手不太懂,师傅接的,1,6,7,14,17,18,19,20 位置指令是伺服正反转么,正转19置高电平,反转6置高电平? 位置指令脉冲是用来控制伺服转动角度的 脉冲(PLC控制)? 正转20有效,反转7有效? 是否由PLC提供高速脉冲给伺服电机(位置指令脉冲)? 6 和19 不是方向么 展开
2017-10-13 04:16:12
581
1
- 电热板的温控器怎么用
- 接上了 电热板不热 怎么情况
2012-01-11 04:05:49
1453
5
- 温控器怎么控制电热板啊?
- 如何操作温控器 控制电热板!?
2009-07-26 00:31:25
595
4
- 温控器怎么控制电热板啊?
- 温控器怎么控制电热板啊?
2009-08-02 00:19:20
517
5
- TR温度记录仪管理程序怎么压缩打包
2011-05-21 21:28:00
320
1
- 380Vdh48s-1z继电器怎么和接触器接线
- 380Vdh48s-1z继电器怎么和接触器接线
2018-12-02 17:47:56
299
0
- 光电开关怎么和运动控制卡接线
- 要为一台数控工作台接线,用的是运动控制卡。光电限位开关怎么与电源和运动控制卡连接啊?说明书上的图看不懂,有哪位知道?... 要为一台数控工作台接线,用的是运动控制卡。光电限位开关怎么与电源和运动控制卡连接啊?说明书上的图看不懂,有哪位知道? 展开
2010-05-19 23:25:07
498
1
- 大家帮忙看下这个电热板怎么和温控器连接,谢谢
2014-01-04 08:46:03
482
4
- 温度传感器和温控器是不是一个东西
2009-06-17 06:31:39
391
4
- 冷藏车用温度记录仪怎么把数据倒出来
2015-11-21 05:37:40
320
1
- 智能电磁流量计i 和com怎么接线
2016-01-04 16:08:18
437
1
- 电接点压力表和变频器怎么接线,是什么原理?
2014-01-15 19:43:37
384
2
- 电表和电流表共用互感器怎么接线。
- 电工师傅来看看电表和电流表共用互感器怎么接? 我的接法是互感器S1接电流表1线,电流表2线接电表1线。 S2接地,电表3线接地。这样对吗?
2013-02-06 03:09:51
1425
5
5月突出贡献榜
推荐主页
最新话题
-
- #DeepSeek如何看待仪器#
- 干体炉技术发展与应用研究
- 从-70℃到150℃:一台试验箱如何终结智能...从-70℃到150℃:一台试验箱如何终结智能调光膜失效风险?解决方案:SMC-210PF-FPC温湿度折弯试验箱的五大核心价值1. 多维度环境模拟,覆盖全生命周期测试需求超宽温域:支持-70℃至+150℃的极限温度模拟(可选配),复现材料在极寒、高温、冷热冲击下的性能表现;控湿:湿度范围20%~98%RH(精度±3%RH),模拟热带雨林、沙漠干燥等复杂工况,暴露材料吸湿膨胀、分层缺陷;动态折弯:0°~180°连续可调折弯角度,支持R1~R20弯曲半径设定,模拟实际装配中的微小应力,提前预警裂纹、断裂风险。
参与评论
登录后参与评论