太天真1229 发布日期:2016-09-05
额。。。MPI是上位机。。电脑编程。。柜子和柜子之间使用的。。
PROFIBUS DP..这是西门子的现场总线。。现场I/O模块用的。。当然也有别的用法
FB是功能块就是在里面写一段(一个机器要做的全部动作和报警故障之类的)你就可以调用。。调用后就变成一个功能块。。你只要填下I/O点就行!!这对做标准程序很有用。
FC就是写程序的地方了。。可以说是程序块吧
全部评论
ldyzj12345678 发布日期:2012-04-21
1
ssjdarling 发布日期:2011-02-14
MPI和DP都是PROFIBUS,底层都是485,只是MPI不开放,DP开放,
20113310046544 发布日期:2012-10-15
FC块与FB块的功能相似,只是FB块需要制定一个背景数据块。如果是模块化编程才能体现出FC与FB的区别
崔哥雄起2011 发布日期:2011-02-14
MPI是S7-300/400的通信协议,PROFIBUS DP是总线控制.FC和FB一个是功能块,一个是数据块,在OB1中写逻辑调用程序就可以了.被调用部分的功能和数据就放在FC和FB.