如图,请问压力变送器在安装是电缆和采集压力的管道是装在什么地方的,在管道上压力变送器怎么安装,怎样让管道中的介质传递到传感器膜片上的?是不是要在管道上开个口接管道出来?还...
如图,请问压力变送器在安装是电缆和采集压力的管道是装在什么地方的,在管道上压力变送器怎么安装,怎样让管道中的介质传递到传感器膜片上的?是不是要在管道上开个口接管道出来?还有压力变送器和差压变送器是不是一样的,我的意思是内部结构一样仅仅是参考电压这些输出设置上不一样,连接形式不一样。如果不是的话那么它们结构形式和安装上的区别在哪里?小弟初入此行,对仪控很陌生,总是问问题已经没有分了,但是还是希望懂得朋友可以解答,非常感谢!

精彩问答
LXM501123 发布日期:2013-03-05
图片里这种类型的压力变送器和压差变送器都是电容式原理
在安装上,压力变送器只需要接一个压力口就可以,另外一个压力口通大气(不用接),测量的是管道内相对大气的压力。
压差变送器需要接两个压力口,测量的是两个压力之间的压力差。
在测量范围符合要求,耐压也满足的情况下,压差变送器可以作为压力变送器使用(只接一个压力口,另外一个通大气)。
变送器安装时,一般是在管道上开孔,焊接一个底座,然后用引压管把底座和变送器相连接。压力变送器只接一个口,压差变送器接两个口。
输出信号可以完全一样,数字或者模拟。
全部评论
xl469067974 发布日期:2013-03-06
回收eja 罗斯蒙特 abb 霍尼韦尔 压力变送器
将军来了789 发布日期:2013-03-06
  压力变送器的被测压力是通过管道从设备引出来的,安装时各个行业和不同使用要求会有不同的具体做法,例如 化工行业会参照国家行业推荐标准 HG/T 21581-2010《自控安装图册》;SH/T 3521-2007《石油化工仪表工程施工技术规程》
 
  附图所示的压力变送器,和差压变送器,压力变送器没有本质区别,有些厂家甚至统称压力变送器,只是在型号上有所区分。
  具体区别在于如附图所示的压力变送器的两侧测量膜室不同,图中下部由四颗螺丝夹持的部分中间为传感器,两侧为测量室。当两个测量室一侧接被测压力另一侧接大气时为压力变送器,两侧分别接不同被测压力时为差压变送器,一侧接被测压力另一侧密闭为绝压变送器。
  图中的变送器如果在左侧的膜室上找到通大气的小孔就是压力变送器,没孔就是绝压变送器。如果左侧换成和右侧相同测量室,就是差压变送器。