我要发布
仪器网/ 仪器社区/ 压力传感器/ 传感器与PLC接线问题

传感器与PLC接线问题

Wjw王进武wjw    2010-05-13    压力传感器    浏览 472 次

现在需要PLC闭环控制液压缸压力,采用压力传感器将压力信号传给PLC,经PLC处理后产生电流信号给比例阀,继而达到闭环控制液压缸压力的目的。请教各位压力传感器与PLC怎么接线?用西门... 现在需要PLC闭环控制液压缸压力,采用压力传感器将压力信号传给PLC,经PLC处理后产生电流信号给比例阀,继而达到闭环控制液压缸压力的目的。请教各位压力传感器与PLC怎么接线?用西门子的S7-200,Cpu226。要加一个模拟量输入输出模块EM235。这三者之间怎么接线?控制压力需要可调一系列值,老师说可以用电位器,那么这四者之间怎么接线?需要注意什么问题?
Z好有接线图发我邮箱690935867@qq.com。悬赏100分,如果回答满意,追加100分。决不食言。谢谢各位了!

精彩问答
吴钰洁啊 发布日期:2017-09-18
压力传感器,电位器可以按下图接入输出比猫画虎就行了,你应该可以搞定了。
全部评论
jhfftfdf 发布日期:2010-05-14
到西门子网站下载S7-200的系统说明书。上面全都有,EM235有电位计可以校正的。你要程序我也可以给你。程序发你邮箱
daican_za 发布日期:2010-05-15
EM235是200的扩展模块,直接插在后面接了一 ,可以去西门子网站下载资料看一下
dr3evrx1 发布日期:2010-05-15
你只要将压力传感的线接到em235的i输入点,作为一个输入就可以了,其他的用程序实现,不过要把模拟信号转换为数字的再输入plc,这中间要注意模拟和数字的信号转化。其他的就没有什么了。注意模块模拟量输入输出还是数字的。至于可调就要靠程序实现了。
shmily局外人 发布日期:2010-05-20
直接把压力信号接到模拟量输入模块EM235就可以了,输出信号时,从EM235出来根据驱动阀门的电压要求,考虑是否需要加入一个继电器。
其它的,都简单,在程序里面实现就行了。
你问得这些都是硬接线,硬接线嘛,没什么技巧和难度,连上就可以。
关键是程序里面的算法。
根据压力调节阀的开度的话,建议你做一个PID调节模块,好像PLC300以上里面是自带有的,不知道200有否,没用过。
如果需要帮忙,我可以把程序框图画给你。都是一些很小的事情。你老师把它弄复杂了……
perrywly 发布日期:2010-05-28
同学 做毕设呢? 我和你一样做plc系统控制 226 em231 要压力信号控制液压回路 现在进度都一样 我们可以讨论讨论
最新主题
相关版块
我要评论
X您尚未登录
账号登录
X您尚未登录
手机动态密码登录
X您尚未登录
扫码登录
官方微信

仪器网微信服务号

扫码获取最新信息


仪器网官方订阅号

扫码获取最新信息

在线客服

咨询客服

在线客服
工作日:  9:00-18:00
联系客服 企业专属客服
电话客服:  400-822-6768
工作日:  9:00-18:00
订阅商机

仪采招微信公众号

采购信息一键获取海量商机轻松掌控