请问这种p系列压力控制器加在水泵上的工作方式是哪一种?

ziming283    2015-03-25    压力控制器    浏览 410 次

请问这种p系列压力控制器加在水泵上的工作方式是哪一种?1.中间始终保持着恒定压力,比如压力低于2公斤高于6公斤时泵停止运行,只能在2到6公斤以内正常工作。2.比如Z高压力设定的6公... 请问这种p系列压力控制器加在水泵上的工作方式是哪一种? 1.中间始终保持着恒定压力,比如压力低于2公斤高于6公斤时泵停止运行,只能在2到6公斤以内正常工作。 2.比如Z高压力设定的6公斤,高于6公斤时泵停止。Z低的压力设定2公斤,高于2公斤时启动低于2公斤时停止。(中间没有恒定压力,这个高低压是和接线有关)

精彩问答
会飞的峰 发布日期:2015-03-26
如果控制水泵只有一个压力控制器,p系列压力控制器加在水泵上的工作方式是这样的,压力控制器上面有两个可调的螺钉,两个压力刻度指示,一个是压力设定,一个是压差调节,比如你想“在压力低于2公斤高于6公斤时泵停止运行,只能在2到6公斤以内正常工作”,你可调节压力设定螺钉,设定压力为6公斤,调节压差调节螺钉,设定压差为4公斤,水泵压力达到6公斤后,压力控制器的常闭触点断开,水泵停止运行,随着水泵停止运行,管网压力开始下降,当压力降低到与设定的Z高压力的差值达到4公斤,即实际压力为2公斤时,压力控制器的常开触点闭合,水泵开始运转,直到压力达到6公斤,水泵停止运行,周而复始。