变频器恒压供水设备水压不稳

维护和平中    2017-03-14    压力控制器    浏览 582 次

变频器恒压供水设备水压不稳单进单出变频器恒压洪水压力不稳如题,变频器是RP800-2.2-1.5-0.75KW/220V(单进单出免拆电容),用的是电接点压力表,表的位置多处变换,水压一直不稳,变... 变频器恒压供水设备水压不稳单进单出变频器恒压洪水压力不稳如题,变频器是RP800-2.2-1.5-0.75KW/220V(单进单出免拆电容),用的是电接点压力表,表的位置多处变换,水压一直不稳,变频器厂家让我安装压力罐,但是加装后扔没效果。请高手给解决。

精彩问答
双月口王 发布日期:2017-03-15
1
、压力传感器采集系统压力的位置不合理,压力采集点选取的离水泵出水口太近,管
路压力受出水的流速影响太大。从而反馈给控制器的压力值忽高忽低,造成系统的振荡。

2
、如果系统采用了气压罐的方式,而压力采集点选取在气压罐上,也可能造成系统的
振荡。
空气本身有一定的伸缩性,
而且气体在水中的溶解度随压力的变化而变化,
水泵直接
出水的反馈压力和通过气体的反馈压力之间有一定的时间差,从而造成系统振荡。

3
、控制器的加减速时间与水泵电机功率不相符。一般情况下,功率越大,其加减速时
间也就越长。
此项参数用户可多选几个数据进行调试。
比如,
15KW
一般为
10

20
秒之间。

4
、控制器和变频器的加减速时间不一致,控制器的加减速时间设定应大于或等于变频
器加减速时间。

问:为什么变频恒压供水设备小泵频繁起停
?

答:此种情况是针对工频工作的小泵而言的。在系统之中,控制器的参数中第
23

24
项参数

小泵压力正、负误差

设定过小。在所有主泵都关闭以后,当系统的实际压力低于设
定压力与小泵压力负误差之和时,
小泵则起动。
随着系统压力的上升,
使得系统的实际压力
高于设定压力与小泵压力正误差这两者之和时,
小泵则被系统关闭。
所以,
解决问题的方法
是将此项参数调高一定值即可。