我要发布
仪器网/ 仪器社区/ 差压变送器/ 差压变送器高炉煤气计量值变大的原因分析

差压变送器高炉煤气计量值变大的原因分析

CHEN01032011    2015-02-04    差压变送器    浏览 341 次

精彩问答
Reahel 发布日期:2015-02-05
差压变送器故障判断及分析
(1)调查法:回顾故障发生前打火、冒烟、异味、供电变化、雷击、潮湿、误操作、误维修。
(2)直观法:观察回路外部损伤、导压管泄漏,回路过热,供电开关状态等。
(3)检测法:
a.断路检测:将怀疑有故障部分它部分分开来,查看故障是否消失,消失,则确定故障所,否则可进下步查找,如:智能差压变送器不能正常Hart远程通讯,可将电源从表体上断开,用现场另加电源方法为变送器通电进行通讯,以查看是否电缆是否叠加约2kHz电磁信号而干扰通讯。
  b.短路检测:保证安全情况下,将相关部分回路直接短接,如:差变送器输出值偏小,可将导压管断开,从一次取压阀外直接将差压信号直接引到差压变送器双侧,观察变送器输出,以判断导压管路堵、漏连通性。
  c.替换检测:将怀疑有故障部分更换,判断故障部位。如:怀疑变送器电路板发生故障,可临时更换一块,以确定原因。
  d. 分部检测:将测量回路分割成几个部分,如:供电电源、信号输出、信号变送、信号检测,按分部分检查,由简至繁,由表及里,缩小范围,找出故障位置。
按照三点来来进行判断分析,还可以直接咨询深圳中航电脑智能系统(中航自控)的技术
最新主题
相关版块
我要评论
X您尚未登录
账号登录
X您尚未登录
手机动态密码登录
X您尚未登录
扫码登录
官方微信

仪器网微信服务号

扫码获取最新信息


仪器网官方订阅号

扫码获取最新信息

在线客服

咨询客服

在线客服
工作日:  9:00-18:00
联系客服 企业专属客服
电话客服:  400-822-6768
工作日:  9:00-18:00
订阅商机

仪采招微信公众号

采购信息一键获取海量商机轻松掌控