我要发布
仪器网/ 仪器社区/ 低温恒温器/ 恒温恒湿机组湿度过高怎么解决?

恒温恒湿机组湿度过高怎么解决?

滥情chcfybf    2011-09-02    低温恒温器    浏览 429 次

恒温恒湿风冷机组,用于电影胶片库及磁带库,无新风,只有室内空气循环. 2套制冷设备(2台压缩机). 制冷剂R22,温湿度设定范围:18-20度,35-45% . 运行时低压2.2bar,高压10bar. 室内温度18度左右,湿度经常在70%左右. 两台压缩机总有一台不停机,长时间运行后膨... 恒温恒湿风冷机组,用于电影胶片库及磁带库,无新风,只有室内空气循环.
2套制冷设备(2台压缩机).
制冷剂R22,温湿度设定范围:18-20度,35-45% .
运行时低压2.2bar,高压10bar.
室内温度18度左右,湿度经常在70%左右.
两台压缩机总有一台不停机,长时间运行后膨胀阀、蒸发器、压缩机吸气管结冰(不是结霜),导致回风不畅,温度上升……如此循环。
请教高手如何解决?

被采纳
go缺根筋 发布日期:2011-09-03
你的问题是设备的制造厂家技术原因。他们采用冷冻除湿机除湿,制冷剂R22,在18℃条件根本无法正常工作,。在环境温度18℃压缩机不停的运行,是因为压缩机在运行过程不断的除霜,根本起不到除湿作用。要解决这个问题,可以把室内环境温度调到20℃以上试试。
全部评论
Mo纵横 发布日期:2011-09-07
...........换个加湿管,,或者控制器里面内码有问题
最新主题