我要发布
仪器网/ 仪器社区/ 电能表/ 电度表怎样选配互感器

电度表怎样选配互感器

quemu10744    2013-08-28    电能表    浏览 864 次

举例:有个400A 的空开要配电表加互感器怎么选配? Z好说明一下计算方法

精彩问答
人性本贱丶 发布日期:2017-11-29
有两个选、计方法。一、根据供电设备的额定电流。如400/5。 二、根据实际负荷电流按接近规格选用。这主要是考虑对长期小电流的较准确计量。当表计配用电流互感器时,表计都是额定电流的。大点也行,不能太大,影响计量准确度。 如果是面盘指示仪表,得选互感器额定值与电流表Z大值一致。否则需重标刻度。 如果是有、无功电度表,应在表计上注明变比、倍率。(例:倍率=400/5=80) 计量时读数乘以倍率。 对于穿芯式互感器,还可以改变穿芯匝数选择变比,铭牌上有,也可自己计算。
全部评论
4444老马 发布日期:2013-08-29
不能根据空开来选择要配电表加互感器 因为空开对来负荷说要留有很大的余量 这样会使电表计量的误差增大 要根据实际的用电负荷来选择电表和互感器 电表要用5安的电表 互感器要根据实际的用电负荷来选择
wd王2008 发布日期:2013-08-29
你现在的用电设备是配套的, 400KVA的变压器,低压额定电流应为577A,在低压配600/5的计量电流互感器,馈线柜的刀开关选用600A的,是没有问题的;

但当你用电容量增加时,就需要对设备进行改造;一是进行用电设备容量的统计,再考虑同时系数,得出一个合理的变压器容量数据(还要留在一定的余量),根据变压器的低压电流数,(此数可由变压器容量除以0.6928求得),验算所有设备都不会过流,即计量柜内的母线截面积、电流互感器的大小,断路器和隔离开关的大小、电缆截面等,都必须大于变压器的低压电流数,不然就需要更换;馈线柜内的设备也需要根据馈线电流的大小进行验算,达不到要求的必须更换;无功补偿柜内的电力电容器出需要进行验算,容量一般为变压器容量的40%左右,若达不到这个数值,也需要相应增加电容器数量,若柜内没有位置或控制器控制回路数受限制,可以将电容器更换为单台大容量的。

这个配电所还给小区供电,从月用电量上看,容量也不小,如果配电所内有空间,建议你增加一个馈电柜,从这个柜引出电源供小区居民用电,在这个新增加的柜子上,加装电能计量装置,形成“总表套居民表”的计量方式,施工用电量就是总表减居民表后的数字。
最新主题