王静雯viki 发布日期:2011-05-28
《电气设备交接试验标准》 GB 50150-2006 中 在额定电压下对变压器的冲击合闸试验,进行5此,每次间隔时间为5分钟,应无异常现象。冲击合闸试验应在高压侧进行,对中性点接地的电力系统,试验时变压器中性点必须接地。无流差动保护的干式变压器可冲击3次。
方法是:低压侧开关断开,合上10KV侧断路器,注意试验期间的励磁电流,听变压器声音是否正常。
全部评论
cai525247212 发布日期:2011-05-28
全波75kV截波85kV