我要发布
仪器网/ 仪器社区/ 污泥检测仪/ 好氧池曝气量的大小

好氧池曝气量的大小

qqwweer198    2017-11-25    污泥检测仪    浏览 891 次

怎么控制好氧池暴气量的大小。比如:1。暴气量过大,会导致活性污泥自身氧化;2.SV30值偏低时应该减小暴气量,相反应该增大暴气量;3.进水负荷低时应该减小暴气量,相反应该增大暴气量... 怎么控制好氧池暴气量的大小。比如:1。暴气量过大,会导致活性污泥自身氧化;2.SV30值偏低时应该减小暴气量,相反应该增大暴气量;3.进水负荷低时应该减小暴气量,相反应该增大暴气量。等等之类的技巧,还有原理是什么。内行人作答,不要复制!

精彩问答
13546249612ht 发布日期:2017-11-26
首先,你们有没有条件测定DO,如果没经验,Z好就是有条件检测,一般好氧曝气DO2~4足矣;SV30偏低,是排泥过度造成的还是污泥老化造成的?这个必须搞清楚了,另外,排泥过度了,加大回流,如果污泥老化了,说明负荷太低了,或者说长时间未排泥或排泥偏少,这个时候需要加大排泥力度;进水负荷低可以减小曝气量,但考虑到现在曝气设备质量参差不齐(如微孔曝气风量小了会导致曝气不均),个人倾向于缩短曝气时间(间歇曝气);长期进水负荷低,那么Z好降低污泥浓度;如果说长期稳定运行,由于进水原因,导致偶尔一次突发性的进水负荷偏低,一般不会造成很大的问题,当然了,如果说断水了,或者水进水负荷急剧升高,如果发现这样的情况,还是得采取措施的,否则运气好就是花几天时间就恢复过来了,严重的就是污泥膨胀等等情况都可能会有;关于怎么操作的原理,进水负荷肯定是看检测数据、进水量等等,曝气量控制有经验的可以看曝气情况,如果气泡、泡沫等等,没经验的就只能靠检测DO了;Z后一条建议:如果是长期呆在一个污水处理设施处,不要小看平时那些索然无味的检测数据,稳定运行情况下,甚至几个月、一年半载的数据波动都不大,多关注下,积累久了,就是经验,包括设备运行上也是这样。
最新主题
相关版块
我要评论
X您尚未登录
账号登录
X您尚未登录
手机动态密码登录
X您尚未登录
扫码登录
官方微信

仪器网微信服务号

扫码获取最新信息


仪器网官方订阅号

扫码获取最新信息

在线客服

咨询客服

在线客服
工作日:  9:00-18:00
联系客服 企业专属客服
电话客服:  400-822-6768
工作日:  9:00-18:00
订阅商机

仪采招微信公众号

采购信息一键获取海量商机轻松掌控