我要发布
仪器网/ 仪器社区/ 电压表/ 电容补偿柜上不装电压表和电流表可以不

电容补偿柜上不装电压表和电流表可以不

永茂888    2014-01-08    电压表    浏览 514 次

单位现在的电容柜是手动操作的,想改为自动的,请教大师只用一个电流互感器穿在一相进线排上,将电流接入无功补偿控制器里,电压取另外两相接入无功补偿控制器里,门板上只装一个无功补偿控制器,电压、电流表和指示灯都不装(控制器上应该有每路的动作指示)... 单位现在的电容柜是手动操作的,想改为自动的,请教大师只用一个电流互感器穿在一相进线排上,将电流接入无功补偿控制器里,电压取另外两相接入无功补偿控制器里,门板上只装一个无功补偿控制器,电压、电流表和指示灯都不装(控制器上应该有每路的动作指示),这样行吗?

精彩问答
lanclo9336 发布日期:2017-09-12
  电压表和指示灯都可以不装,电流表建议还是安装的好,因为可随时观察电流表的指示情况来判断补偿电容的容量是否减退或失效。
315KVA的变压器用6个20kVAR(总120Kvar)电力电容量过小,宜为180Kvar。
  电压表可不能用平常的电压表,需要用静电计。C=Q/U可知:测出了电容器所带的电荷量Q以及此时电容器两端的电压U就可以计算出电容器的电容了。用静电计测出电容器两端的电压U,用计算机记录下电容器放电的I—t图象,图象与坐标轴所围的面积就是电容器的带电量Q。由C=Q/U就可以测出电容了。
被采纳
车建保 发布日期:2014-01-09
电压表和指示灯都可以不装,电流表建议还是安装的好,因为可随时观察电流表的指示情况来判断补偿电容的容量是否减退或失效。
315KVA的变压器用6个20kVAR(总120Kvar)电力电容量过小,宜为180Kvar。
全部评论
小朱哎 发布日期:2014-01-09
无功补偿装置选择要考虑在轻负荷时防止无功倒送和取得Z大节能效果的原则。补偿容量按0.1~0.15倍配电变压器额定容量计算
mixdulexs 发布日期:2014-01-11
可以不装,但要装因数表,120kvar差不多,万一不够,再加,很简单。