空调抽真空后没检漏,第二天师傅过来先用压力表检漏,没想到压力表接上空调后被机内压力顶开,然后嗤嗤向外喷气,大概喷了6、7秒后师傅才关掉阀门,压力表软管被顶坏,不得已只能用肥皂... 空调抽真空后没检漏,第二天师傅过来先用压力表检漏,没想到压力表接上空调后被机内压力顶开,然后嗤嗤向外喷气,大概喷了6、7秒后师傅才关掉阀门,压力表软管被顶坏,不得已只能用肥皂水检漏,请问这样会影响抽真空效果吗?R410A冷媒会喷出来吗?空调制冷效果会不会打折扣?多谢了
抽真空后没有加制冷剂,直接就拔掉真空泵走人了,第二天才来检漏的,检漏的时候我也没看清压力表接的是哪个阀门,阀门被打开的一瞬间就把连接的压力表管子给顶开了,然后就嗤嗤往外喷气,7s后才关掉,喷出的气体中含有冷媒吗?如果含有冷媒,是不是需要再补充一些,另外喷气后机内压力是否还满足正常要求?总感觉制冷不如喷气前了,接压力表前机器是运行了一段时间的

精彩问答
kouping081 发布日期:2011-06-13
你说的有点乱:首先抽真空后没检漏,然后说机内压力又把管子蹦开了这是不对的,既然抽真空就不存在机内还有压力啊,应该是抽真空后里面又加了制冷剂吧?R410A的制冷剂压力是氟利昂的1.6倍,是需要用专用的设备的,如果用普通的管子顶破了很正常,管子都破了制冷剂410A当然要喷出来了,你说喷了6、7秒这个也不好说到底喷出来多少,要看实际工作压力的,不过一般是没问题的,这里告诉你一个Z简单有效的办法吧,空调设置16度、模式制冷,运转30分钟左右,然后用手摸一下外机那两个连机管温度,如果都冰手或是粗管稍微凉一点就是正常的,你可以放心使用了。空气湿度大的时候那两个管子表面挂水也说明没事的。切忌出室外一定要做好安全防护啊
如果抽空后没有加制冷剂说明里面并没有压力,他管子破了是被他自己罐子里的压力顶坏的,这个样跟你空调是没有关系的啊。