chioazhuu 发布日期:2017-10-11
PRV---- 脉冲当前值读取 ------

PRV #0 #0 D500 为读取脉冲输出端口 0 的当前值并送至 D500保存

第1个INI #0 #3 0 为停止脉冲输出0端口的脉冲输出

第2个INI #0 #2 D10 ----变更脉冲输出的当前值为D10

注:INI的用法要比PRV多一些,具体的要看CP1H编程手册 PRV指令和INI指令的用法。
全部评论
Q加642881289gd 发布日期:2014-09-28
立即变更速度的意思主要用来做停止功能
hong19860616 发布日期:2014-09-29
diyi个 @INI 指令:停止脉冲输出端口0的脉冲输出,使该端口对应的私服电机停转。
第二个 INI 指令:改变端口0的脉冲输出的当前值,Z新值在D10 D11 中指定。(注:该指令只有在 diyi个@INI指令执行后才能执行,否则,会发生错误!)
第三个 PRV 指令:读取端口0的脉冲输出当前值,并把当前值(PV值)存储到D500 D501中。

(注:A280.04是脉冲输出时的标志位,即电机运转的时候A280.04为1,停转 时,为0 ;A280.03作用刚好相反。)
第四:个人建议,更多指令信息可以通过查阅相关操作手册获得。
第五:希望能帮到你。