仪器网(yiqi.com)欢迎您!

| 注册2 登录
网站首页-资讯-专题- 微头条-话题-产品- 品牌库-搜索-供应商- 展会-招标-采购- 社区-知识-技术-资料库-方案-产品库- 视频

问答社区

油浸式变压器油故障时变压器色谱分析时会有哪些特征气体

法克丶97982 2015-08-22 13:37:18 299  浏览
  •  

参与评论

全部评论(1条)

  • 闲云_____野鹤 2015-08-23 00:00:00
    乙炔、甲烷、乙烷、氢气、一氧化碳、二氧化碳。。。。。。 具体见《GB/T7252 变压器油中溶解气体分析和判断导则》

    赞(2)

    回复(0)

    评论

热门问答

油浸式变压器油故障时变压器色谱分析时会有哪些特征气体
 
2015-08-22 13:37:18 299 1
变压器油色谱分析气体标准?
变压器油气象色谱实验中的气体标准分别是多少?标准值是否与电厂的机组大小有关? 气体超标分别是代表变压器中什么故障?谢谢!
2010-03-23 21:41:01 1050 4
主变压器油中溶解气体色谱分析多久一次
 
2017-04-08 02:54:37 414 1
如何利用变压器油中气体分解来对变压器进行故障诊断
 
2017-11-05 12:56:57 487 1
辽宁省沈阳哪里有卖变压器油色谱分析标准气体的?
辽宁省沈阳哪里有卖变压器油色谱分析标准气体的?
2018-12-02 04:26:49 337 0
变压器油中溶解气体在线监测系统是油色谱吗
 
2016-10-21 17:00:54 293 1
便携式变压器油色谱仪具备哪些优势
 
2017-04-10 11:29:03 531 1
进行变压器油中溶解气体故障分析考察产气速率,注意哪些事项
 
2017-07-06 23:41:19 281 1
配电室变压器瓷瓶渗油怎么办?
配电室变压器上的瓷瓶为什么渗油?该怎么处理? 有六个瓷瓶,其中两个往外漏,可能是破损,该怎么办!?
2007-02-21 09:34:25 673 4
变压器油气相色谱仪的作用是什么?
 
2014-12-03 12:38:00 517 1
25#变压器油的击穿场强是多少?
 
2018-12-01 07:45:56 418 0
变压器油可以用作导热油么?
 
2012-02-28 01:16:34 439 1
求变压器油色谱检验报告
求变压器油的气相色谱检测报告!!!不是色谱仪的检测报告,也不是变压器油的一般检测报告,只单要变压器油的气相色谱检验报告!
2015-12-06 00:36:43 295 1
变压器油闭口闪点仪(SH105B)操作规程

一、样品测试简单规程

   1用石油醚或汽油把样品杯清洗干净,把试样倒入试样杯中至刻度线,把样品杯放入仪器加热穴内。在测试界面点击“开始”,测试头自动落下,仪器开始升温测试。当测试到闪点值时,仪器会自动将测试头升起,显示闪点值并打印结果。如果在测试中需要终止试验,可点击“终止”。

2、当样品温度预置过低或样品温度过高时会自动结束试验,并在“测试信息”处中显示“预期闪点设定值过低”或“样品温度过高”。样品测试范围为预置温度前18度到预置温度后20度范围。

3、当样品试验温度超过预置温度20℃未发生闪点时,仪器会自动终止试验。

4、当试验结束后需返回主菜单时,按“△”或“▽”键。

二;屏幕界面详细解说

(一)测试操作

1、接通电源后,仪器测试臂部分自动抬起,并有提示音, 显示仪器名称及版本号。2、点击屏幕任意位置,显示测试界面:

 

   点击“开始”,测试臂落下,开始测试;点击“终止”,停止试验,测试臂升起。“试验条件”处显示测试的设定条件,包括预期闪点、打印机开关设置、试验所适用的标准等。“试验信息”处显示试验的进程信息。

   在试验界面中,点击“自检”、“设定”、“条件”、“记录”等按钮,可进入相应的功能界面。http://www.labtool.net/products_detail.php?cid=45&id=10

2、自检界面

   该界面下可以对仪器的各部件执行自检操作。

   点击“测试臂”,测试臂组件升起;再次点击,测试臂组件落下。点击“点火器”,点亮点火器;再次点击,熄灭点火器。点击“搅拌”,启动搅拌;再次点击,关闭搅拌。点击“开盖”,启动杯盖滑板运行,并自动归位。点击“打印机”,启动打印机打印自检,打印机会打印模拟的测试结果(并非真实的测定结果),以验证打印机是否工作正常。

    执行各部件自检过程中,其下方会显示相应的操作信息。

3、设定界面

            

     该界面下可以设定预计闪点值与大气压值:点击“预计闪点或“大气压”后的“更改”,进入预计闪点或气压设定界面:

预计闪点设定

       

该界面下,点击“设定值”区域,键盘上方预计闪点设定值输入框处光标闪烁,可以输入数字,并按“←|”确认输入。要删除输入的数字,可以点击“←”。点击右上角的“X”,退出预计闪点设定界面。点击左下方“超温10度终止试验”或“超温20度终止试验”用于选择符合国标方法(超过设定温度10度终止测试)或非国标方法(超过设定温度20度终止测试)的终止测试条件。

大气压设定

测试所在地区的大气压值不同,会导致测试试样的闭口闪点值不同,为校正到标准大气压下的准确值,需要根据实际气压值做设定。操作方法参加“预计闪点设定”。

4、条件界面

 

 该界面用以设置打印机的开启、关闭及测试试样所符合的标准、采用国标时根据样品分类而采用的不同测试步骤等。采用的标准包括GB261-2008ASTM D93,设定为“每度”时,测试试样开始后,在温度上升约5℃时,每升高1度即开盖并点火一次,试验试样是否闪火,适用于并不确知闪点范围的试样。选择“步骤A”时,按GB/T261-2008要求的步骤A测试方法测试样品;选择“步骤B”时,则按GB/T261-2008要求的步骤B测试方法测试样品。

  点击相应区域,实现打印机或适用标准、测试步骤等条件的选择设定。

  5、试验记录界面

           

    该界面显示已测试样的测定结果试验记录。“上翻”、“下翻”按钮用以翻页查询,“清除”按钮用于清空记录存储区的所有数据记录点击“清除”后弹出确认清空记录窗口,避免因误操作而意外删除所有的试验记录。

 


2019-06-12 10:58:03 567 0
主变压器油中溶解气体色谱试验多久一次
 
2018-12-10 16:20:03 254 0
油浸式潜水泵的油上在什么地方
我有一台油浸式潜水泵,因为底座里面的电容器的故障不能运转,换之电机正常运转。可当我打开底座,只见底座有少量的清水,水泵的其他地方有如新的一样,它的油到底上在什么地方?该如何为修理过的油浸式水泵加油,加什么样的油?望指点迷津。
2013-08-11 18:40:54 431 1
油浸式电接点压力表的油起什么作用
 
2013-05-01 16:40:16 300 3
什么是油浸式电容器
 
2012-11-28 15:43:21 735 3
变压器油做了色谱分析,发现氢含量严重超标,请问怎么解决
是什么原因引起的,改怎么解决
2008-10-29 06:30:01 492 5
请帮忙找一下,多大容量油浸式变压器需要配绕组温度计,出自哪个标准
 
2010-12-29 00:52:29 283 4

12月突出贡献榜