- 变压器油闭口闪点仪(SH105B)操作规程
一、样品测试简单规程
1用石油醚或汽油把样品杯清洗干净,把试样倒入试样杯中至刻度线,把样品杯放入仪器加热穴内。在测试界面点击“开始”,测试头自动落下,仪器开始升温测试。当测试到闪点值时,仪器会自动将测试头升起,显示闪点值并打印结果。如果在测试中需要终止试验,可点击“终止”。
2、当样品温度预置过低或样品温度过高时会自动结束试验,并在“测试信息”处中显示“预期闪点设定值过低”或“样品温度过高”。样品测试范围为预置温度前18度到预置温度后20度范围。
3、当样品试验温度超过预置温度20℃未发生闪点时,仪器会自动终止试验。
4、当试验结束后需返回主菜单时,按“△”或“▽”键。
二;屏幕界面详细解说
(一)测试操作
1、接通电源后,仪器测试臂部分自动抬起,并有提示音, 显示仪器名称及版本号。2、点击屏幕任意位置,显示测试界面:
点击“开始”,测试臂落下,开始测试;点击“终止”,停止试验,测试臂升起。“试验条件”处显示测试的设定条件,包括预期闪点、打印机开关设置、试验所适用的标准等。“试验信息”处显示试验的进程信息。
在试验界面中,点击“自检”、“设定”、“条件”、“记录”等按钮,可进入相应的功能界面。http://www.labtool.net/products_detail.php?cid=45&id=10
2、自检界面
该界面下可以对仪器的各部件执行自检操作。
点击“测试臂”,测试臂组件升起;再次点击,测试臂组件落下。点击“点火器”,点亮点火器;再次点击,熄灭点火器。点击“搅拌”,启动搅拌;再次点击,关闭搅拌。点击“开盖”,启动杯盖滑板运行,并自动归位。点击“打印机”,启动打印机打印自检,打印机会打印模拟的测试结果(并非真实的测定结果),以验证打印机是否工作正常。
执行各部件自检过程中,其下方会显示相应的操作信息。
3、设定界面
该界面下可以设定预计闪点值与大气压值:点击“预计闪点”或“大气压”后的“更改”,进入预计闪点或气压设定界面:
预计闪点设定
该界面下,点击“设定值”区域,键盘上方预计闪点设定值输入框处光标闪烁,可以输入数字,并按“←|”确认输入。要删除输入的数字,可以点击“←”。点击右上角的“X”,退出预计闪点设定界面。点击左下方“超温10度终止试验”或“超温20度终止试验”用于选择符合国标方法(超过设定温度10度终止测试)或非国标方法(超过设定温度20度终止测试)的终止测试条件。
大气压设定
测试所在地区的大气压值不同,会导致测试试样的闭口闪点值不同,为校正到标准大气压下的准确值,需要根据实际气压值做设定。操作方法参加“预计闪点设定”。
4、条件界面
该界面用以设置打印机的开启、关闭及测试试样所符合的标准、采用国标时根据样品分类而采用的不同测试步骤等。采用的标准包括GB261-2008和ASTM D93,设定为“每度”时,测试试样开始后,在温度上升约5℃时,每升高1度即开盖并点火一次,试验试样是否闪火,适用于并不确知闪点范围的试样。选择“步骤A”时,按GB/T261-2008要求的步骤A测试方法测试样品;选择“步骤B”时,则按GB/T261-2008要求的步骤B测试方法测试样品。
点击相应区域,实现打印机或适用标准、测试步骤等条件的选择设定。
5、试验记录界面
该界面显示已测试样的测定结果试验记录。“上翻”、“下翻”按钮用以翻页查询,“清除”按钮用于清空记录存储区的所有数据记录—点击“清除”后弹出确认清空记录窗口,避免因误操作而意外删除所有的试验记录。
- 导热油炉煮油方法。及注意事项?
- 超声波传感器可以用作哪些毕业设计
- 称重传感器可以用作拉力传感器吗
- 甲醇可以用作汽油添加剂提高汽油的辛烷值,这句话对么?
- 便携式变压器油色谱仪具备哪些优势
- 如何检测油侵变压器绝缘好坏
- GB/T7252-2001变压器油中溶解气体分析
- 变压器油色谱在线监测的好处?
5月突出贡献榜
推荐主页
最新话题
-
- #DeepSeek如何看待仪器#
- 干体炉技术发展与应用研究
- 从-70℃到150℃:一台试验箱如何终结智能...从-70℃到150℃:一台试验箱如何终结智能调光膜失效风险?解决方案:SMC-210PF-FPC温湿度折弯试验箱的五大核心价值1. 多维度环境模拟,覆盖全生命周期测试需求超宽温域:支持-70℃至+150℃的极限温度模拟(可选配),复现材料在极寒、高温、冷热冲击下的性能表现;控湿:湿度范围20%~98%RH(精度±3%RH),模拟热带雨林、沙漠干燥等复杂工况,暴露材料吸湿膨胀、分层缺陷;动态折弯:0°~180°连续可调折弯角度,支持R1~R20弯曲半径设定,模拟实际装配中的微小应力,提前预警裂纹、断裂风险。
参与评论
登录后参与评论