三菱PLC和固态继电器怎么做温度控制
-
我有FX3u-32MT,和FX3U-4AD-TC温度控制模块×2,要实现如下恒温控制,控制5个物体温度加热,5个K型热电偶,每个温度设定均不一样(触摸屏上设置),温度不到时候要加温,温度达到或高于... 我有FX3u-32MT,和FX3U-4AD-TC温度控制模块×2,要实现如下恒温控制,控制5个物体温度加热,5个K型热电偶,每个温度设定均不一样(触摸屏上设置),温度不到时候要加温,温度达到或高于时要停止加温,Z终温度稳定在一范围内,求个梯形图,,脑子都乱了,跪求高手帮助!!!感激不尽,可插图片,也可以直接发我邮箱657947164@qq.COM 展开
全部评论(2条)
-
- wuxianxiu703 2017-11-21 00:00:00
- 西门子的行不行?
-
赞(15)
回复(0)
-
- XIAOKEAI123ABC 2017-11-29 00:00:00
- 如果用PLC控制的话 程序到不是很难 到时参数比较难调,这个要看你的精度要求 ,如果要求在正负20度 可以实现,精度要求高 就不行 具体程序 ,首先你的4AD TC温度模块里面有BFM通道你看一下说明。diyi要写入4个通道是不是都要用 如果不用 需要写程序关闭, 第二部写,平均值 第三部,读取温度模块,平均温度 通道好像是BFM5你自己看一下说明书。 第三部,当前的温度 除以10倍 第四部,编写PID程序, 在写其他程序之前要把PID程序先设定好。 我个人建议你用控温表 方便。
-
赞(4)
回复(0)
热门问答
- 三菱PLC和固态继电器怎么做温度控制
- 我有FX3u-32MT,和FX3U-4AD-TC温度控制模块×2,要实现如下恒温控制,控制5个物体温度加热,5个K型热电偶,每个温度设定均不一样(触摸屏上设置),温度不到时候要加温,温度达到或高于... 我有FX3u-32MT,和FX3U-4AD-TC温度控制模块×2,要实现如下恒温控制,控制5个物体温度加热,5个K型热电偶,每个温度设定均不一样(触摸屏上设置),温度不到时候要加温,温度达到或高于时要停止加温,Z终温度稳定在一范围内,求个梯形图,,脑子都乱了,跪求高手帮助!!!感激不尽,可插图片,也可以直接发我邮箱657947164@qq.COM 展开
2017-11-20 18:13:52
509
2
- 固态继电器和温度控制仪怎么接
2014-10-15 03:35:56
217
3
- 关于三菱PLC,继电器输出
- 梯形图中Y1和Y001是一个触点吗?或者他有常开常闭触点?
2018-06-25 10:40:04
324
1
- 固态继电器为什么叫固态
- 这里的“固态”是什么意思
2009-02-16 19:24:28
422
2
- 固态继电器是什么?
2016-08-14 05:52:36
366
2
- 固态继电器问题
- 三相固态继电器,在去除负载,用万用表打输出端三相电压平衡390v,一加负载输出端电压就降到350左右。不能带动负载,(负载是正常的,我不通过固态继电器器,直接硬接,负载正常运行,电压电流都正常。)为什么加负载固态继电器压降那么大呢?
2018-04-25 10:41:34
389
1
- 三菱plc中,m8040什么继电器,怎么用?
2017-11-20 20:54:27
767
1
- 固态继电器的应用
- 请问那些地方适合用电磁继电器,哪些地方用固态继电器,有明显的划分吗?
2013-03-21 03:30:10
533
2
- 固态继电器有什么好处和用处?
2017-09-20 12:31:34
389
1
- PLC温度控制梯形图
- FX2N-32MR作为主机采用FX2N-数模转换模块使用Pt100热敏电阻传感器整个系统就是对温度进行控制,温度没有达到预定值时,加热模块对其进行加热,直至达到该预定值,反复这个过程,包吃... FX2N-32MR作为主机 采用FX2N-数模转换模块 使用Pt100热敏电阻传感器 整个系统就是对温度进行控制,温度没有达到预定值时,加热模块对其进行加热,直至达到该预定值,反复这个过程,包吃一定的温度 展开
2012-05-13 01:57:32
922
4
- 三菱plcm2000继电器
2016-11-04 03:45:34
240
2
- 固态继电器 寿命到底有多长。
- 我知道固态继电器的原理。原理的就不用说了。我想知道固态继电器的寿命到底有多长。在他允许的工作条件下,能正常开关多少次。如果我1s动作一次,在他允许的电压上升率,工作电流,散热良好的情况下,一般厂家的ssr能工作多少次?像普通的电磁继电器似的一般都... 我知道固态继电器的原理。原理的就不用说了。我想知道固态继电器的寿命到底有多长。在他允许的工作条件下,能正常开关多少次。如果我1s动作一次,在他允许的电压上升率,工作电流,散热良好的情况下,一般厂家的ssr能工作多少次?像普通的电磁继电器似的一般都有一个说明,一般有的1000万次。ssr呢,能有多少次,能到1千万次么? 展开
2010-06-16 13:48:00
603
3
- 如何使用SSR固态继电器?
2018-11-25 20:07:14
205
0
- 传统继电器与固态继电器有何区别
- 请教 一下:传统的机械式的继电器与固态继电器各有什么优缺点?固态继电器能否能通过1到2A的电流?应用在玩具电机 上是不是可以?
2009-12-25 19:16:18
375
4
- 怎么测量继电器好坏_固态继电器的检测
2017-09-14 00:01:14
514
2
- 固态继电器是干什么用的
2009-03-08 01:27:36
352
5
- 固态继电器零点触发是什么意思???
2017-09-07 08:25:15
304
1
- ssr-40固态继电器有什么作用
2011-01-19 09:32:30
352
4
- 固态继电器的字母简写表示
- 是那种集光耦和双向可控硅一体的继电器,画图时它的简写应该是?
2018-11-12 20:10:01
274
0
- 三菱plc问题
- 三菱plc问题比如我有一个三菱plc48个点的,我不知道plc是好的还是坏的,我怎么测试这些点,输入点好测试输出点怎么测试,一个一个的太麻烦了,有没有那个哪个指令可以用一个输入点控制所有输出点的指令。
2017-05-22 16:32:18
599
2
5月突出贡献榜
推荐主页
最新话题
-
- #DeepSeek如何看待仪器#
- 干体炉技术发展与应用研究
- 从-70℃到150℃:一台试验箱如何终结智能...从-70℃到150℃:一台试验箱如何终结智能调光膜失效风险?解决方案:SMC-210PF-FPC温湿度折弯试验箱的五大核心价值1. 多维度环境模拟,覆盖全生命周期测试需求超宽温域:支持-70℃至+150℃的极限温度模拟(可选配),复现材料在极寒、高温、冷热冲击下的性能表现;控湿:湿度范围20%~98%RH(精度±3%RH),模拟热带雨林、沙漠干燥等复杂工况,暴露材料吸湿膨胀、分层缺陷;动态折弯:0°~180°连续可调折弯角度,支持R1~R20弯曲半径设定,模拟实际装配中的微小应力,提前预警裂纹、断裂风险。
参与评论