三菱plc问题比如我有一个三菱plc48个点的,我不知道plc是好的还是坏的,我怎么测试这些点,输入点好测试输出点怎么测试,一个一个的太麻烦了,有没有那个哪个指令可以用一个输入点控制所有输出点的指令。
全部评论(2条)
-
- 长脸先生不带V 2017-05-23 00:00:00
- 输出点全部亮 DMOV HFFFFFF K6Y0 输出点全部灭 DMOV H0 K6Y0
-
赞(9)
回复(0)
-
- 木鱼来了aCh2i 2017-05-23 00:00:00
- 有呀,FX?-48M的话,是24个输入,24个输出,你可以用 LD X0 DMOV HFFFFFFFF K8Y0 LDI X0 DMOV H0 K8Y0 意思是当X0为ON时,将十六进制常数HFFFFFFFF赋值给Y0开始的K8*4位中,也就是将二进制下的32个1,赋值到Y0开始的32个输出中,这样不仅仅是这24个输出,一共是32个输出都会为ON。PLC上没有的那8个输出可以不用管。同理当X0为OFF时,将0赋值给K8Y0,就是输出全部为OFF了。 望采纳。。。。。。
-
赞(3)
回复(0)
热门问答
- 三菱plc问题
- 三菱plc问题比如我有一个三菱plc48个点的,我不知道plc是好的还是坏的,我怎么测试这些点,输入点好测试输出点怎么测试,一个一个的太麻烦了,有没有那个哪个指令可以用一个输入点控制所有输出点的指令。
2017-05-22 16:32:18
599
2
- 三菱plc,c251问题
- 为什么不能用 =k2000 c251 接通m2,用c251的常开接通m0就可以,
2013-07-11 04:49:16
355
5
- 三菱PLC梯形图指令问题?
- 三菱PLC中怎么将 TMR指令画到梯形图中比如 [TMR T0 K150]
2018-06-23 14:19:33
689
1
- 三菱PLC M8002指令的问题。。。。。。。。。。。。。。。。。。
- 是不是三菱PLC一通电,M0就接通了? 如何区分一个光电开关是常开的还是常闭的,光电开关三根线的那种。。。。。。。。。。。。。。。
2013-12-05 08:09:15
363
3
- 三菱plc mov指令复位问题?
- 如图,这是一个闪烁电路,Y0Y2Y4Y6亮5秒后停5秒,然后是Y1Y3Y5Y7亮5秒停5秒。如此循环。我现在不明白为什么Y0Y2Y4Y6和Y1Y3Y5Y7置位的时候不需要K0 K1Y0复位了???我下面编的这个就需要输入K0 K1Y0来复位了。指令如下,LD X0 MOV K3 K1Y0 LD X1 MOV K5 ... 如图,这是一个闪烁电路,Y0Y2Y4Y6亮5秒后停5秒,然后是Y1Y3Y5Y7亮5秒停5秒。如此循环。我现在不明白为什么Y0Y2Y4Y6和Y1Y3Y5Y7置位的时候不需要K0 K1Y0复位了???我下面编的这个就需要输入K0 K1Y0来复位了。指令如下,LD X0 MOV K3 K1Y0 LD X1 MOV K5 K1Y0 LD X2 MOV K0 K1Y0 END为什么这个梯形图要输入 MOV K0 K1Y0来复位呢?求解答! 展开
2012-06-25 13:41:11
609
2
- 安装三菱PLC编程软件的问题
- 安装三菱PLC编程软件的时候,总是提示“现有环境不符合本程序的执行条件,请执行CD-ROM中的EnvMEL\Setup.exe后再安装本产品。。。咋回事呢~~~请各位高手指点一下啊~~~~
2011-03-31 18:03:06
551
3
- 三菱plc与温度传感器的问题
- 请问如果用plc控制水温,低于30度就加热,那么请问传感器是如果判断这个水温达到了30度的,是传感器要编程,还是模拟量输入模块需要编程才能判断这个30度么,具体是怎么实现的?还有模... 请问如果用plc控制水温,低于30度就加热,那么请问传感器是如果判断这个水温达到了30度的,是传感器要编程,还是模拟量输入模块需要编程才能判断这个30度么,具体是怎么实现的? 还有模拟量输入模块Z后传给plc的信号是数字信号吗? 展开
2009-11-25 01:50:49
369
4
- 三菱A1SJH PLC更换电池的问题,以及编程软件问题。
- 请问下这种PLC更换电池时,上面的小钥匙应该扳倒那个位置? 如果在run的位置更换电池行不行?我没有备份的工具,直接给PLC上电时30秒内更换电池可以吗? 这种PLC用什么软件编程,GX works2软件里没有这种类型的PLC,改用什么软件备份?通讯的数据线是叫什么接... 请问下这种PLC更换电池时,上面的小钥匙应该扳倒那个位置? 如果在run的位置更换电池行不行?我没有备份的工具,直接给PLC上电时30秒内更换电池可以吗? 这种PLC用什么软件编程,GX works2软件里没有这种类型的PLC,改用什么软件备份?通讯的数据线是叫什么接口的数据? 谢谢,希望懂行的人指教。 展开
2017-10-12 01:49:13
432
1
- 求助三菱FX2N PLC Modbus rtu 通信问题
2017-12-13 00:43:29
358
1
- 求助三菱FX2N PLC Modbus rtu 通信问题
2018-12-06 17:26:32
383
0
- 三菱PLC安装ID
- 求三菱PLC,或别的安装方法,百分感谢
2017-11-25 13:30:02
424
1
- 三菱PLC RS指令
- 请教下 RS D100 K8 D300 K18 是指 发送D100~D107的数据,并接收数据,存储在D300~D317吗?还是发送D100~D103数据,接收数据存储在D300~D309? 这个跟D100~D107和D300~D309内存储的数据长度有关吗? 比如我D100内存储 H83 D101存储H01。。有影响吗?
2015-12-20 06:41:50
691
3
- 三菱PLC的COM
- 三菱PLC输出端上的COM怎么接线啊 接火线还是
2011-07-23 02:37:33
513
5
- 三菱PLC的PLS
- 三菱PLC的PLS使用
2011-01-15 02:15:22
620
4
- 三菱PLC 3300 错误
- 三菱PLC 3300 错误如何解决,自动分配,手动分配,均出这个错误。 在线等,先谢谢了!
2013-12-09 17:06:41
758
2
- GXDeveloper三菱PLC编程
- 两台电机的顺序控制练习 设计两台电机的顺序控制系统及程序,控制要求如下: 按下启动按钮,diyi台电机启动,运行指示灯点亮,5秒后,第二台电机自动启动运转。按下停止按钮,第二台电机立即停止,3秒后diyi台电机停止,运行指示灯熄灭。 要求具有过载保护功能... 两台电机的顺序控制练习 设计两台电机的顺序控制系统及程序,控制要求如下: 按下启动按钮,diyi台电机启动,运行指示灯点亮,5秒后,第二台电机自动启动运转。按下停止按钮,第二台电机立即停止,3秒后diyi台电机停止,运行指示灯熄灭。 要求具有过载保护功能,任意一台电动机出现过载时,2台电动机全部停止,过载指示灯以每秒1次的频率闪烁,闪烁6次后熄灭。 画出系统的主回路和PLC控制电路图,填写PLC的I/O分配表,设计并调试程序。 展开
2018-11-22 05:37:29
482
0
- 三菱PLC与称重传感器
- 三菱PLC与称重传感器FX1N 4AD模块 称重传感器0-10V.0-150kg.测试出来的数据比例不准,设定1-30kg时与实际重量匹配,设定35kg以上时数据就开始不准了,设定值越大,测出来的实际值就越大(就是实际80kg的物体,PLC读出来的有160kg.与实际相差太大)。想请教各... 三菱PLC与称重传感器FX1N 4AD模块 称重传感器0-10V.0-150kg.测试出来的数据比例不准,设定1-30kg时与实际重量匹配,设定35kg以上时数据就开始不准了,设定值越大,测出来的实际值就越大(就是实际80kg的物体,PLC读出来的有160kg.与实际相差太大)。想请教各大神,我要怎么样校准。 展开
2016-08-14 17:41:08
459
1
- 求大神:三菱PLC步进顺控中的问题。
- 控制流程是这样的:Y0对应水泵,Y1、Y2、Y3分别对应三个出水口电磁阀。启动后,Y0通,水泵工作;Y1、Y2、Y3、按顺序轮流,每个分别开启3分钟;然后间隔3小时后再次循环。现在我的问题是:如对应Y1、Y2、Y3以及间隔阶段(3小时)分别显示倒记时?
2018-06-16 01:09:23
360
2
- 三菱PLC产品(ID)是什么
2012-10-13 10:41:25
2062
3
- 三菱PLC怎么清除记忆
- 三菱PLC怎么清除记忆
2011-02-28 10:16:25
601
5
5月突出贡献榜
推荐主页
最新话题
-
- #DeepSeek如何看待仪器#
- 干体炉技术发展与应用研究
- 从-70℃到150℃:一台试验箱如何终结智能...从-70℃到150℃:一台试验箱如何终结智能调光膜失效风险?解决方案:SMC-210PF-FPC温湿度折弯试验箱的五大核心价值1. 多维度环境模拟,覆盖全生命周期测试需求超宽温域:支持-70℃至+150℃的极限温度模拟(可选配),复现材料在极寒、高温、冷热冲击下的性能表现;控湿:湿度范围20%~98%RH(精度±3%RH),模拟热带雨林、沙漠干燥等复杂工况,暴露材料吸湿膨胀、分层缺陷;动态折弯:0°~180°连续可调折弯角度,支持R1~R20弯曲半径设定,模拟实际装配中的微小应力,提前预警裂纹、断裂风险。
参与评论
登录后参与评论