  • 鑫蕊76 2011-03-26 00:00:00
    电机不转不一定是变频器的问题

    赞(10)

    回复(0)

    评论

  • 质数表就 2011-04-03 00:00:00
    电机故障能损坏变频器吗?

    赞(6)

    回复(0)

    评论

  • 优尼佳紫 2011-03-26 00:00:00
    变频器恢复原始设置试一下,可能是设置问题。

    赞(9)

    回复(0)

    评论

  • 紫冰凝521314 2011-04-02 00:00:00
    变频器损坏的判断是要分很多层次的。 1. 不上电,先检查整流部分是否损坏。如果整流部分损坏,上电很严重的,可能会发生爆炸。 2.整流部分正常,那么检查逆变部分是否损坏。逆变部分损坏,也可能会发生爆炸。 3.前两项都检查正常,那么可以通电,但请脱开负载,并且不运行。看面板有无显示。 4.面板有显示,那么显示有无报警? 5.无报警,那么运行变频器,运行后有无报警? 6.运行后无报警,断电,接上负载.运行。有无报警? 7.若有报警,请确认是什么报警。然后确认变频器里设定的相关参数。确认电机和所选变频器是否相符合。

    赞(18)

    回复(0)

    评论

  • 和平使者373 2016-12-01 17:03:28
    把电机和变频器的连线脱离,让变频器运行起来,用用万用表量一下变频器的输出端子,让变频器1跑到50Hz,用万用表应该能测量到380V,如果量不到电压,那变频器肯定是坏了; 还有就是查看一下电机是星型还是三角型,如果不是220V的变频器,电机是380V的话,也会带不动电机。

    赞(14)

    回复(0)

    评论

热门问答

如何判断变频器是否损坏,不报故障 电机转一下就不转了,电机没问题
 
2011-03-25 21:09:24 601 5
钳形电流表怎样判断电机故障?
 
2013-10-19 03:16:19 420 1
远传压力表坏了,变频器控制电机,电机还能转吗?
 
2015-04-22 19:04:01 526 3
电车电机通电!动一下就不动了!怎么回事!
 
2014-12-10 05:45:33 348 5
如何判断单向阀是否损坏
如题,在空调工作时怎样判断。
2013-09-09 00:48:35 1094 5
当变频电机怎样确定是变频器故障还是电机故障?
 
2013-05-04 10:09:42 436 2
不带电机的情况下如何测试变频器是否正常?
我单位一台变频器带110KW电机,启动十秒后过流动作,检查发现电机一相绕组匝间短路。害怕变频器也有损坏,现在打算在变频器不带负载的情况下试一下变频器,请问可以吗,如何试才能判断变频器是正常的呀,变频器设置的是恒压供水参数,有0到20毫安信号输入。空... 我单位一台变频器带110KW电机,启动十秒后过流动作,检查发现电机一相绕组匝间短路。害怕变频器也有损坏,现在打算在变频器不带负载的情况下试一下变频器,请问可以吗,如何试才能判断变频器是正常的呀,变频器设置的是恒压供水参数,有0到20毫安信号输入。空载试的话要考虑这些吗,谢谢。 展开
2013-11-20 01:26:02 1144 4
如何判断电机烧机
 
2007-12-12 07:18:01 475 4
空调电机故障如何维修
 
2018-06-13 16:01:57 509 1
如何判断电子秤称重传感器是否损坏?
电子秤不显示零,显示屏不断闪烁。
2018-11-11 22:02:15 380 0
如何判断电子秤称重传感器是否损坏
 
2018-12-01 16:20:48 463 0
变频器专用电机
它跟普通电机的区别在哪里?谢谢回答!
2012-02-19 09:45:58 368 3
如何判断电梯门基直流110V电机是否烧坏
 
2012-11-18 02:58:23 322 3
油烟机电机不转怎么测试电机好坏
2018-02-20 04:11:14 520 2
变频器怎么配电机
变频器怎么配电机
2011-04-28 06:02:31 429 3
西门子420变频器如何让电机反转
电机如何让他反转 !现在正转可以了 但是反转 给他了 高电平 他不反转 只有 正转反转同时给他一个高电平 才会反转 证明线路没有问题 请问在 变频器如何设置
2010-04-07 11:28:28 601 6
西门子变频器超过电机额定电流如何调速
我有一台变频器控制三十千瓦电机,频率达到45HZ就达到额定电流,我想让转速继续升高,如何设置变频器参数(西门子440)... 我有一台变频器控制三十千瓦电机,频率达到45HZ就达到额定电流,我想让转速继续升高,如何设置变频器参数(西门子440) 展开
2012-10-23 12:07:01 553 3
如何检测负载电机是否烧毁
 
2018-06-18 05:45:36 462 1
为什么电机的霍尔容易损坏?
 
2017-10-12 20:38:36 498 1
电机惰转是什么意思
 
2017-10-04 15:15:05 683 1

1月突出贡献榜

推荐主页

最新话题