仪器网(yiqi.com)欢迎您!

| 注册 登录
网站首页-资讯-专题- 微头条-话题-产品- 品牌库-搜索-供应商- 展会-招标-采购- 社区-知识-技术-资料库-方案-产品库- 视频

问答社区

西门子变频器超过电机额定电流如何调速

临河而羡鱼 2012-10-23 12:07:01 519  浏览
  • 我有一台变频器控制三十千瓦电机,频率达到45HZ就达到额定电流,我想让转速继续升高,如何设置变频器参数(西门子440)... 我有一台变频器控制三十千瓦电机,频率达到45HZ就达到额定电流,我想让转速继续升高,如何设置变频器参数(西门子440) 展开

参与评论

全部评论(3条)

  • 玖贤人参 2012-10-24 00:00:00
    短时工作?

    赞(19)

    回复(0)

    评论

  • guanshan7533 2012-10-24 00:00:00
    电机铭牌上标定的额定转速是指在电机可以在此速度下长期运行。超过这个值就是过速,会影响电机的寿命。 如果你一定要提高频率则要修改额定频率P0310, P310下的转速P0311,P1081 Z小频率和P1082Z大频率就可以了

    赞(14)

    回复(0)

    评论

  • uxhndtb 2017-09-20 00:00:00
    变频器达到额定电流,与频率是多少Hz关系不大(如果是恒转矩负载的话)电流取决于负载所需的转矩,变频器在50Hz以下是恒转矩调速。变频器在50Hz以上是恒功率调速,频率达到45HZ就达到额定电流,转速更高,转矩要下降,能满足工艺要求吗? 对于变频电机,电动机工作频率可达100Hz。普通的电机不能超过60Hz。从你的描述和要求来看,我估计电机能力不够(容量小了)。

    赞(20)

    回复(0)

    评论

获取验证码
我已经阅读并接受《仪器网服务协议》

热门问答

西门子变频器超过电机额定电流如何调速
我有一台变频器控制三十千瓦电机,频率达到45HZ就达到额定电流,我想让转速继续升高,如何设置变频器参数(西门子440)... 我有一台变频器控制三十千瓦电机,频率达到45HZ就达到额定电流,我想让转速继续升高,如何设置变频器参数(西门子440) 展开
2012-10-23 12:07:01 519 3
西门子420变频器如何让电机反转
电机如何让他反转 !现在正转可以了 但是反转 给他了 高电平 他不反转 只有 正转反转同时给他一个高电平 才会反转 证明线路没有问题 请问在 变频器如何设置
2010-04-07 11:28:28 516 6
普通电机能用变频器调速吗
 
2017-03-15 00:30:01 443 1
电机PWM如何调速
电机PWM如何调速... 电机PWM如何调速 展开
2011-04-20 23:37:29 523 2
洗衣机电机如何调速?
各位高人!我买了几十个吊扇的调速器,想用在洗衣机电机调速的,但我看到开关上写明一定要火线单进单出,但我插头经常要拔的,万一我插错了怎么办?还有这种调速器是不是利用降压来达... 各位高人!我买了几十个吊扇的调速器,想用在洗衣机电机调速的,但我看到开关上写明一定要火线单进单出,但我插头经常要拔的,万一我插错了怎么办?还有这种调速器是不是利用降压来达到调速的目的?我之前想买风扇调速器是因为看到台扇电机可以调,但买回来我才想到小台扇电机是利用减少线圈来改变转速的,工作频率并没有改变,所以电机能正常运作。但我用这个风扇无极调速器用在洗衣机电机上恐怕不太妥当,因为开关太便宜了,要想改变洗衣机电机的转速恐怕没这么简单!所以还望高人多多指点!! 吊扇的工作原理是不是跟洗衣机电机有区别?为什么吊扇能用,洗衣机电机却不能用呢? 柱子哥,那我用这个可控硅降压,是不是等于电机欠压工作呢?这样的话电机会不会短命? 展开
2010-05-16 08:07:39 1037 5
普通电机可以用变频器驱动实现调速吗
 
2013-05-24 00:42:40 280 4
偏航电机为什么要用变频器 变频器为什么要调速 作用是什么
 
2013-06-13 07:52:25 495 2
单相220V电机如何调速?
朋友的一个机器,我用风扇调速器调速,问题出在速度是慢下来了,但负荷却带不动了,传动机构也不是匀速的了,一快一慢的。请问各位大神有什么好的调速方法没?... 朋友的一个机器, 我用风扇调速器调速,问题出在速度是慢下来了,但负荷却带不动了,传动机构也不是匀速的了,一快一慢的。请问各位大神有什么好的调速方法没? 展开
2011-02-22 00:14:22 383 3
空心杯电机如何调速
 
2011-03-12 09:20:02 425 2
这种风机电机如何调速
波尔卡空调内机风机故障,查是线路板上的驱动电路坏,现象是线路板的输出端上有220V的电压,但一带上风机电机就降为0V说有前级无带载能力再往前查该电路是一块类似于光电隅的多脚元件... 波尔卡空调内机风机故障,查是线路板上的驱动电路坏,现象是线路板的输出端上有220V的电压,但一带上风机电机就降为0V说有前级无带载能力再往前查该电路是一块类似于光电隅的多脚元件,其信号输入端为低压,而输出带载的为220V的高压,估计是一种类似于双向可控硅的东西吧,用此种半导体元件作驱动似乎功率太小。该驱动电路是由光电隅合器为元件的由于市场没有此类光隅,故只能设法从其它地方引入220伏电源供应。Z后从外机的压缩机电源引入,于是这风机就和外机的压缩机动作同步。目前失去了调风速的功能。该电机的运转绕阻和启动绕阻的阻值都是440欧左右。调速机理尚不明了。该调速电机有三个输出端子,一个是主付绕组,三根粗线,一个是调速是三根棕色的细线,还有一个是热保护输出,这个热保护端子必须接到线路板上否则整机无法启动,该端子是两线制,正常时是直通的。也就是说一但热保护启动就会立即造成停机故障。 展开
2014-07-12 22:05:03 356 1
普通三项电机如何调速
 
2012-09-27 10:15:09 356 3
西门子变频器过电压如何处理.
 
2012-05-27 09:08:08 432 3
PWM如何实现电机的调速
 
2012-07-13 05:09:39 296 2
:220v手电钻电机如何调速
 
2016-11-30 16:11:40 530 2
550W单相电容电机如何调速
 
2012-06-03 00:41:01 303 5
西门子变频器F0012故障如何处理
 
2018-06-20 17:10:47 301 1
变频器调速,扭矩
一个3KW50HZ的电机通过变频调速在25HZ左右运转,其电机的输出扭矩是怎么变化的变小变大?... 一个3KW 50HZ的电机 通过变频调速 在25HZ左右运转 ,其电机的输出扭矩是怎么变化的 变小 变大? 展开
2010-05-27 11:00:41 305 5
电子调速器和变频器对电机调速的区别是什么?
电子调速器对单相电机调速,变频器对三相电机调速,他们在调SX果上有什么区别?变频器具体怎样调速?能不能具个实例?... 电子调速器对单相电机调速,变频器对三相电机调速,他们在调SX果上有什么区别?变频器具体怎样调速?能不能具个实例? 展开
2008-06-30 00:11:24 1118 5
普通电机可以采用变频器来调速吗,可以长期
 
2018-01-02 00:34:14 478 3
洗衣机电机调速
我用150W洗衣机电机用在机器上做搅拌想能控制转数(实现调速)现在400W电机调速器能实现吗如果没能实现调速哪位老师给介绍几种能用洗衣机电机实现调速的开关要体积小点成本不能太高的... 我用150W洗衣机电机用在机器上做搅拌 想能控制转数(实现调速) 现在400W电机调速器能实现吗 如果没能实现调速 哪位老师给介绍几种能用洗衣机电机实现调速的开关 要体积小点 成本不能太高的开关 展开
2009-02-03 16:39:40 551 4

5月突出贡献榜