全部评论(1条)
-
- 司空驰澄 2017-04-21 00:00:00
- 这得看你的变送器的量程,变送器是4~20MA对应变送器的量程。比如你的变送器量程是0~6KPA的话,4MA对应是0KPA,20MA对应是6KPA,平衡阀内漏,肯定是差压偏小,这时指示偏小;如果你的变送器量程是-6~0的话,4MA对应-6KPA,20MA对应0KPA,平衡阀内漏,差压偏小,指示就偏大。
-
赞(11)
回复(0)
热门问答
- 差压液位计平衡阀内漏,指示偏大偏小
2017-04-20 17:27:26
677
1
- 差压液位计 怎么计算量程
- 不是啊、新装的表怎么标定量程不知道高处底处压力是多少... 不是啊、新装的表 怎么标定量程 不知道高处底处压力是多少 展开
2011-07-18 01:35:38
935
4
- 压差式液位计和投入式液位计区别
2012-08-28 06:44:30
464
2
- 差压变送器导压管负压室堵塞,变送器输出值偏大还是偏小?
2011-10-25 05:17:07
517
3
- 差压液位计的电子远程传感技术
2018-11-16 07:35:09
286
0
- 怎样解决雷达液位计和差压液位计的偏差
2015-05-14 02:02:11
420
1
- 涡街流量计流量偏大或者偏小怎么办
2015-02-12 20:39:04
344
1
- 差压液位计的迁移量怎么算
2016-01-17 12:48:38
864
2
- 差压式流量计与差压式液位计的区别
2013-12-26 14:56:27
515
4
- 差压式液位计的工作原理是什么?
2018-02-28 00:14:53
477
1
- 差压式液位计的原理是什么?请教
2017-10-10 18:07:09
448
1
- 差压式液位计怎样测液位?
- 基本原理和使用方法?... 基本原理和使用方法? 展开
2012-05-04 22:40:14
367
2
- 如何消除汽包差压式液位计测量误差
2017-02-15 11:50:44
585
1
- 如何消除汽包差压式液位计测量误差
2016-11-28 16:08:49
486
1
- 差压式液位计零点迁移怎么迁
2011-01-19 00:48:27
664
2
- 差压液位计能否测量负压容器内液位?变送器安装位置是否在下法兰以下?
2011-04-17 08:59:30
560
3
- 称重传感器中间偏小四角偏大如何调整
2015-02-09 02:01:52
310
1
- 质量流量计有异物流量值偏大还是偏小
2018-11-13 10:40:53
424
0
12月突出贡献榜
推荐主页
最新话题
-
- #八一建军节——科技铸盾,仪器护航#
- 如何选择到合适的磷青铜绞线?磷青铜绞线的质量...如何选择到合适的磷青铜绞线?磷青铜绞线的质量解析和如何选择到合适的绞线?磷青铜绞线是一种特殊的铜合金导线,由铜、锡和磷等元素组成,具有很好的机械性能、电气性能和耐腐蚀性。磷青铜绞线基本定义与特性:磷青铜是铜与锡、磷的合金,质地坚硬,可制弹簧。典型成分为铜(90%)、锡(6-9%)及磷(0.03-0.6%)锡元素提升合金的强度和耐腐蚀性,磷则细化晶粒、增强耐磨性铸造性能。耐磨性:表面氧化层使其在特殊环境下耐腐蚀,使用寿命长导电性:保持铜很好导电性能的同时有化电子传输路径非铁磁性:不含铁元素,避免在强磁场环境中产生额外能量损耗弹性:受到外力作用时能迅速恢复原状
- 八一建军节 铁血铸军魂













参与评论
登录后参与评论