光电编码器丢脉冲,上拉电阻问题,请高手进!
-
情况如下图。 1、光电式增量旋转编码器,ABZ三相,分辨率1圈100线,NPN漏极开路输出。 2、用51系列单片机(晶振12M)工作在外部计数器状态的Timer0采集A相脉冲。 3、编码器每1秒转1圈。 现在的情况是,如果不加上红线内的电路:编码器每旋转1圈,能采... 情况如下图。 1、光电式增量旋转编码器,ABZ三相,分辨率1圈100线,NPN漏极开路输出。 2、用51系列单片机(晶振12M)工作在外部计数器状态的Timer0采集A相脉冲。 3、编码器每1秒转1圈。 现在的情况是,如果不加上红线内的电路:编码器每旋转1圈,能采集到的脉冲个数不到100个,大概只有30-50个。 但是,如果加上图中红线所示的电路时,采集到的脉冲明显增多,可以达到85-95个。但是也不到100个。(请注意,红线中的电路,有一部分需要用手短路图中的5K电阻,如果不短路,即使加上5K上拉电阻,却只能采集到5-10个脉冲)。 由以上分析,应该是编码器的输出不符合要求,思路应该是从编码器的输出着手。 问题: 1、为什么用手短路5K电阻,会采集的更精确一些? 2、请想个办法把我的手解放出来吧,要纯电路解决方案。 PS:单片机软件程序不存在任何问题。 展开
全部评论(4条)
-
- 鑫蕊76 2009-08-22 00:00:00
- 你确认你的编码器可以在5伏工作?
-
赞(8)
回复(0)
-
- QrXAc96d9w 2009-08-21 00:00:00
- 首先,光电式增量旋转编码器开漏输出,那么上拉电阻肯定要加的,根据你描述的问题,个人建议减小上拉电阻的阻值,1K或再小点试试。,若还不能解决,试SY示波器看看编码器的输出波形,(加上拉电阻),接到示波器看看波形,
-
赞(11)
回复(0)
-
- 骄傲的90后 2009-08-21 00:00:00
- 调小5K电阻试试。用示波器看一下A相输出就清楚了。 调小上拉电阻不起作用的话,可能A相输出有问题。你说单片机部分不会有问题,还是验证一下为好。做一个简单的方波发生器代替A相信号,调节发生器的频率,看单片机是否工作正常。若正常,肯定是编码器的问题了。 可以试着更换光电器件,如果电路以前工作正常,其它元件损坏的可能性不大。没有示波器,调试比较困难。用一个LED串一电阻作为逻辑测试工具,可以测试光电放大电路及A相输出信号,以作参考。
-
赞(14)
回复(0)
-
- 新航星洗涤设备 2018-04-01 09:20:03
- 电阻是大了一点,不过你说你试了0.47K也一样那就排除这个问题吧。 只有怀疑单片机和编码器共地有问题,检查看看。 在不行就检查确认一下编码器和单片机的端口是不是都是好的吧。
-
赞(6)
回复(0)
热门问答
- 光电编码器丢脉冲,上拉电阻问题,请高手进!
- 情况如下图。2009-08-20 13:33:33
528
4
- 编码器高速运转时丢脉冲?
- 本人做一个项目如下;卷筒通过钢绳将重物提高到一定高度,然后松开离合器,让重物自由下降(接近自由落体)。传动比:卷筒转一圈,编码器转四圈。用编码器测重物位移。问题如下,当重物在较高处自由落体时,编码器所得的高度少算了好几米。在较低处自由落体时... 本人做一个项目如下;卷筒通过钢绳将重物提高到一定高度,然后松开离合器,让重物自由下降(接近自由落体)。传动比:卷筒转一圈,编码器转四圈。用编码器测重物位移。问题如下,当重物在较高处自由落体时,编码器所得的高度少算了好几米。在较低处自由落体时,编码器所得值与实际符合良好。 是不是编码器在高转速下会丢失脉冲?本项目中编码器Z高转速可达10转每秒. 展开
2010-06-27 02:09:15
715
2
- 增量编码器和编码器丢脉冲有哪些原因详细说明?
2011-02-27 01:37:44
630
2
- 光电编码器精度选取问题?
- 我们要用在一个车体上安装一个光电编码器,而且我们是自己做车轴,编码器移动部分安装在车轴上,固定部分在车体上,我们要求编码器脉冲必须要达到1000,这样每个脉冲角度就是0.36°,如果发生抖动,会不会产生很大的误差,怎么解决?
2011-11-28 04:58:04
348
3
- 500线的光电编码器每转多少脉冲?
- 500线的光电编码器每转发出多少脉冲?
2009-12-20 06:51:22
742
3
- 绿激光功率问题 高手进
- 入了一个标100mW的绿激光笔 可以穿透黑塑料袋 照到手上不烫 晚上光柱明显 阳光下能看见光点 阴影处能看见光柱 请问有100mW么
2011-02-24 10:11:57
450
2
- 请家电维修的高手进来吧!!!
- 我家的VCD,把光碟放进去之后,转了几圈,然后显示无碟,这是什么原因,该怎么办啊,拜托个位高手了,小弟感激不尽啊!
2007-07-18 03:20:10
400
6
- 用光电编码器测长度不准确请指教?
- 彩钢设备上客户要求的精度达不到,13米的产品误差3厘米左右,有时候8米的产品误差也将近有3厘米的误差,(有时候偏长有时候偏短,没规律,偏长的时候多)排除安装问题,请问师傅们该从哪里着手检查这个问题,编码器用的是200脉冲的,台达PLC高速计数。并不是所... 彩钢设备上客户要求的精度达不到,13米的产品误差3厘米左右,有时候8米的产品误差也将近有3厘米的误差,(有时候偏长有时候偏短,没规律,偏长的时候多)排除安装问题,请问师傅们该从哪里着手检查这个问题,编码器用的是200脉冲的,台达PLC高速计数。并不是所有设备都这样,所用电气设备都是相同的,设备切割时为不停机切割。 展开
2014-07-23 06:55:11
438
3
- 大肠杆菌检测的问题,请高手帮忙
- 如题,在大肠杆菌GB/T 4789.38 2008中,Z终的大肠杆菌数是根据LST肉汤阳性管数查MPN表得到的,那么后面的复发酵试验和生化试验是不是可以不用做的啊? 后面是不是就是为了验证以上检测的准确性的呢? 请高手赐教,不胜感激涕零
2010-05-10 10:10:32
577
1
- 分贝叠加问题,请高手帮忙
- 有一种设备的噪音为3米处55分贝,如果五台这种设备放在一起,那所产生的噪音是多大?求公式及原理?请详细解答,会增加悬赏的,拜托了,高手们... 有一种设备的噪音为3米处55分贝,如果五台这种设备放在一起,那所产生的噪音是多大?求公式及原理?请详细解答,会增加悬赏的,拜托了,高手们 展开
2013-08-31 01:54:22
1005
2
- 宠物沐浴露酸碱度问题(化学高手进)
- 我看有人说宠物要用专用的沐浴露,不能用人的,甚至婴儿专用的都Z好别用。 虽然我不懂这个,但他给出的原因是: 狗狗的皮肤PH值7.几 女性的皮肤PH值5.几 男性的皮肤pH值6.几 婴儿的皮肤pH值7.几 但我认为这个说法很不靠谱啊 学过高中化学的人都知道,... 我看有人说宠物要用专用的沐浴露,不能用人的,甚至婴儿专用的都Z好别用。 虽然我不懂这个,但他给出的原因是: 狗狗的皮肤PH值7.几 女性的皮肤PH值5.几 男性的皮肤pH值6.几 婴儿的皮肤pH值7.几 但我认为这个说法很不靠谱啊 学过高中化学的人都知道,酸碱度接近7时变化是很突然的 一大缸弱酸性水只加一小滴碱液就能使pH值增大很多 难道就这细微的差别就会有那么大的影响? 展开
2013-04-05 18:35:16
668
5
- 请高手回答~关于滤色片的问题!
- 如果5600K+16分之一等于减少四档光圈 我想问一下5600K+4分之一等于减少几档光圈,或者说控制多少暴光量? 希望高手解答 谢谢
2006-06-15 02:39:11
643
3
- 光电编码器型号含义
- 我手上有一个光电编码器,其型号是:ZKX-6A-50BM7.5T-G05E 厂家是:长春光学有限公司 有人能告诉我,这个型号的含义吗。百度没有这个厂家
2012-06-17 07:12:55
614
2
- 光电编码器的使用方法?
2012-10-30 12:57:39
364
2
- 光电编码器 1024ppr什么意思
2018-12-03 06:18:00
262
0
- 请教个万用表测电阻的问题
- 家里灯控制回路有漏电流,造成空开漏电保护器跳闸。用万用表测灯L线对零线电阻时出现奇怪现象:用20M档测量L和零线电阻为8.5,用2M档测时为0.5左右,用200K档测时为45。这不应该是误差... 家里灯控制回路有漏电流,造成空开漏电保护器跳闸。用万用表测灯L线对零线电阻时出现奇怪现象:用20M档测量L和零线电阻为8.5,用2M档测时为0.5左右,用200K档测时为45。这不应该是误差吧?为什么会有这种现象? 展开
2018-07-25 19:34:27
509
1
- 急在线等``TCP/ip问题`高手进`
- 我的网关地址为什么是10.254.34.209呢`` IP地址也是:10.254.34.209这是为什么啊`` 我是用猫拨号上网的! 我到IP138上查下我的IP是外网的IP 可是我的网关地址为什么是10.254.34.209呢!我在到IP138上一查说是居域网``我现在 很迷茫` 高手帮我解答一下``````... 我的网关地址为什么是10.254.34.209呢`` IP地址也是:10.254.34.209这是为什么啊`` 我是用猫拨号上网的! 我到IP138上查下我的IP是外网的IP 可是我的网关地址为什么是10.254.34.209呢!我在到IP138上一查说是居域网``我现在 很迷茫` 高手帮我解答一下````````Z好能远程看看```很感谢你`````满意Z加分50 展开
2009-12-13 11:36:39
532
4
- 光电编码器和旋转编码器的区别?
- 光电编码器和旋转编码器的区别?
2018-03-29 18:23:25
861
2
- 物理高手进~~~~~!!!!
- A、B是两种同位素的原子核,它们具有相同的电荷、不同的质量。为测定它们的质量比,使它们从质谱仪的同一加速电场由静止开始加速,然后沿着与磁场垂直的方向进入同一匀强磁场,打到照... A、B是两种同位素的原子核,它们具有相同的电荷、不同的质量。为测定它们的质量比,使它们从质谱仪的同一加速电场由静止开始加速,然后沿着与磁场垂直的方向进入同一匀强磁场,打到照相底片上。如果从底片上获知A、B在磁场中运动轨迹的直径之比是1.08:1,求A、B的质量之比。 展开
2010-11-26 04:24:21
413
3
2月突出贡献榜
推荐主页
最新话题
-
- #八一建军节——科技铸盾,仪器护航#
- 如何选择到合适的磷青铜绞线?磷青铜绞线的质量...如何选择到合适的磷青铜绞线?磷青铜绞线的质量解析和如何选择到合适的绞线?磷青铜绞线是一种特殊的铜合金导线,由铜、锡和磷等元素组成,具有很好的机械性能、电气性能和耐腐蚀性。磷青铜绞线基本定义与特性:磷青铜是铜与锡、磷的合金,质地坚硬,可制弹簧。典型成分为铜(90%)、锡(6-9%)及磷(0.03-0.6%)锡元素提升合金的强度和耐腐蚀性,磷则细化晶粒、增强耐磨性铸造性能。耐磨性:表面氧化层使其在特殊环境下耐腐蚀,使用寿命长导电性:保持铜很好导电性能的同时有化电子传输路径非铁磁性:不含铁元素,避免在强磁场环境中产生额外能量损耗弹性:受到外力作用时能迅速恢复原状
- 八一建军节 铁血铸军魂


参与评论
登录后参与评论