增量编码器和编码器丢脉冲有哪些原因详细说明?

天空之城成天空 2011-02-27 01:37:44 630  浏览
  •  

参与评论

全部评论(2条)

  • 紫冰凝521314 2012-08-01 00:00:00
    我们生产的编码器用在钢厂没问题,用好多了。你是钢厂的?

    赞(16)

    回复(0)

    评论

  • lmmbuty 2011-02-28 00:00:00
    丢脉冲Z大的原因来自于干扰,干扰有来自外部和内部的,外部干扰有电源的干扰及其他电磁干扰。内部干扰主要来自解码器的电路设计。 在应用中,对丢脉冲的解决办法有几种,首先要对外部干扰进行处理,比如电源滤波,编码器数据线加磁环和锡箔屏蔽等。 再就是在控制上采取措施,为避免累积丢步造成的累积误差,在连续工作一段时间后,可进行归位处理。或者在大闭环中,进行终端位置检测,以对编码器的误差进行补偿。 大致上这样处理就没什么问题了。

    赞(12)

    回复(0)

    评论

热门问答

增量编码器和编码器丢脉冲有哪些原因详细说明?
 
2011-02-27 01:37:44 630 2
编码器高速运转时丢脉冲?
本人做一个项目如下;卷筒通过钢绳将重物提高到一定高度,然后松开离合器,让重物自由下降(接近自由落体)。传动比:卷筒转一圈,编码器转四圈。用编码器测重物位移。问题如下,当重物在较高处自由落体时,编码器所得的高度少算了好几米。在较低处自由落体时... 本人做一个项目如下;卷筒通过钢绳将重物提高到一定高度,然后松开离合器,让重物自由下降(接近自由落体)。传动比:卷筒转一圈,编码器转四圈。用编码器测重物位移。问题如下,当重物在较高处自由落体时,编码器所得的高度少算了好几米。在较低处自由落体时,编码器所得值与实际符合良好。 是不是编码器在高转速下会丢失脉冲?本项目中编码器Z高转速可达10转每秒. 展开
2010-06-27 02:09:15 715 2
请问电机编码器的安装方法!以增量编码器为例详细说明
不是问编码器的工作原理,而是问安装方法 ,ok?
2013-02-15 12:29:31 490 4
伺服控制系统中编码器和增量式编码器有哪些区别?
 
2015-03-17 08:01:43 483 1
值编码器和增量编码器的区别
 
2017-09-21 02:00:38 523 1
增量编码器和值编码器的区别
2018-12-04 15:26:34 412 0
式编码器和增量式编码器有何区别
具体的区别是什么? 在用途上各比较适合什么场合?
2015-03-25 17:05:48 367 2
增量型编码器和型编码器怎么区分
 
2016-07-29 01:08:12 397 1
型编码器与增量型编码器有什么区别?
 
2012-07-09 12:13:39 517 3
增量型编码器和型编码器的区别是什么
 
2017-11-22 22:53:13 334 1
增量式编码器是不是就是单相编码器
 
2012-04-12 12:03:10 519 2
增量编码器和值编码器的区别及应用场合?
 
2017-09-20 11:20:49 603 2
推挽式编码器和增量式有什么区别
 
2012-04-18 00:10:21 467 3
值编码器与增量式编码器有何区别?(P+F倍加编码器怎么样)
 
2012-07-01 15:16:12 420 1
增量型AB正交编码器,与ABZ编码器有什么区别?
 
2012-11-22 10:09:28 326 2
值编码器可以用作增量式编码器吗
 
2018-11-12 13:12:33 302 0
光电编码器丢脉冲,上拉电阻问题,请高手进!
情况如下图。 1、光电式增量旋转编码器,ABZ三相,分辨率1圈100线,NPN漏极开路输出。 2、用51系列单片机(晶振12M)工作在外部计数器状态的Timer0采集A相脉冲。 3、编码器每1秒转1圈。 现在的情况是,如果不加上红线内的电路:编码器每旋转1圈,能采... 情况如下图。 1、光电式增量旋转编码器,ABZ三相,分辨率1圈100线,NPN漏极开路输出。 2、用51系列单片机(晶振12M)工作在外部计数器状态的Timer0采集A相脉冲。 3、编码器每1秒转1圈。 现在的情况是,如果不加上红线内的电路:编码器每旋转1圈,能采集到的脉冲个数不到100个,大概只有30-50个。 但是,如果加上图中红线所示的电路时,采集到的脉冲明显增多,可以达到85-95个。但是也不到100个。(请注意,红线中的电路,有一部分需要用手短路图中的5K电阻,如果不短路,即使加上5K上拉电阻,却只能采集到5-10个脉冲)。 由以上分析,应该是编码器的输出不符合要求,思路应该是从编码器的输出着手。 问题: 1、为什么用手短路5K电阻,会采集的更精确一些? 2、请想个办法把我的手解放出来吧,要纯电路解决方案。 PS:单片机软件程序不存在任何问题。 展开
2009-08-20 13:33:33 528 4
哪位能告诉伺服电机值编码器和增量编码器的区别。
 
2012-05-02 23:33:55 439 2
编码器 频率和脉冲的关系
 
2010-08-10 01:08:08 550 3
增量型编码器精度是多少?
问题是这样的,我现在是用增量型编码器(米轮上的编码器)加一个计数器测长度,编码器是300个脉冲转一圈,米轮外径为90mm,那这样算来,一个脉冲走多少mm?是0.3mm?? 还有就是编码器的精度是多少?