SF6密度继电器的校验标准?

Falllightwindy 2017-12-16 04:16:52 416  浏览
  • GB/T1227-XX,在国家仪器仪表质检ZX网站看到这个标准,但无具体内容,谁有相关资料啊???

参与评论

全部评论(2条)

  • 不再流泪aa 2017-12-16 08:51:06
    给你找到了,在我爱标准网上注册个号就可以免费下载到了 GB-T 1227-2002 精密压力表 http://hi.baidu.com/sadsadasddsa/blog/item/586eb9141f6e525cf2de327e.html

    赞(15)

    回复(0)

    评论

  • 十二月的寂 2018-03-06 16:01:57
      SF6气体密度继电器校验仪是一种专门用于对各种形式SF6气体密度继电器进行检测的仪器,其主要功能是对SF6气体密度继电器接点动作压力值进行测量,并根据接点动作瞬间被SF6气体密度继电器校验仪锁存的SF6气体压力值与温度值自动换算成对应于20℃的标准压力值。   3 计量性能要求 :   3.1 压力示值误差   压力示值允许误差Δy的表达式为: Δy=±a%F·S   a——被检仪表准确度等级(按产品技术说明书的规定) F·S——被检仪表的压力量程 3.2 压力回程误差   压力回程误差应不大于压力示值允许误差的值。 3.3 温度测量误差   温度测量误差不应超过±0.05℃ 3.4 P20示值误差   被检仪表显示的P20示值误差,应不超过压力示值允许误差。 注:P20值是指在SF6气体密度不变的条件下,对应于20℃时的SF6气体压力值。   3.5 P20换算误差   被检仪表对P20值的换算误差应不超出压力示值允许误差的1/2。   注:P20换算误差是指被检仪表上显示的P20值与标准装置根据被检仪表的压力值和温度值计算得到的P20值的差值。 所谓密度,是指某一特定物质在特定条件下单位体积的质量。SF6断路器中的SF6气体是密封在一个固定不变的容器内的,在20℃时的额定压力下,它具有一定的密度值,在断路器运行的各种允许条件范围内,尽管SF6气体的压力随着温度的变化而变化,但是,SF6气体的密度值始终不变。因为SF6断路器的绝缘和灭弧性能在很大程度上取决于SF6气体的纯度和密度,所以,对SF6气体纯度的检测和密度的监视显得特别重要。如果采用普通压力表来监视SF6气体的泄漏,那就会分不清是由于真正存在泄漏还是由于环境温度变化而造成SF6气体的压力变化。为了能达到经常监视密度的目的,国家标准规定,SF6断路器应装设压力表或SF6气体密度表和密度继电器。压力表或SF6气体密度表是起监视作用的,密度继电器是起控制和保护作用的。

    赞(9)

    回复(0)

    评论

获取验证码
我已经阅读并接受《仪器网服务协议》

热门问答

SF6密度继电器的校验标准?
GB/T1227-XX,在国家仪器仪表质检ZX网站看到这个标准,但无具体内容,谁有相关资料啊???
2017-12-16 04:16:52 416 2
sf6密度继电器
 
2012-03-24 19:36:07 670 2
SF6密度继电器的SF6气体密度继电器工作原理
 
2018-11-28 00:42:01 272 0
SF6密度继电器校验仪工作电压一般多少?
仪器功率呢?压力校验范围是多少?
2013-07-31 17:47:47 566 1
请问密度继电器校验数据的准确性受不受外温度影响?
 
2013-05-21 00:19:00 377 1
SF6气体的泄漏量标准是多少?
 
2017-09-20 15:25:17 609 1
变送器校验的常用标准仪表
 
2013-09-29 04:28:09 328 1
EIA5SOA型压力变送器校验标准
 
2011-06-27 18:38:15 222 5
怎样校验克度吸管的标准
怎样校验克度吸管的标准... 怎样校验克度吸管的标准 展开
2016-02-23 15:38:59 252 1
标准养护室的温湿度校验记录怎么做
 
2018-11-30 04:09:52 283 0
可燃气体报警器校验 国家资费标准
有没有相关文件。。。急。。。。
2016-05-04 02:42:47 500 1
SF6 气体中的微量水分含量一般标准是多少
 
2018-11-30 13:39:19 327 0
密度继电器校验仪有什么性能?
 
2013-04-16 03:59:38 401 2
手持式红外线测温仪有校验标准吗?
 
2014-04-29 17:16:08 319 2
流量计积算仪校验标准如何做?

流量计积算仪校验标准

流量计积算仪作为精密的测量仪器,广泛应用于石油、化工、冶金、电力等行业中,用于对流量数据的采集、记录与分析。为了确保其测量的准确性和可靠性,流量计积算仪的校验至关重要。本文将深入探讨流量计积算仪校验的相关标准与要求,帮助相关从业人员更好地理解和执行校验工作,确保设备的正常运行与数据的准确性。

一、流量计积算仪的基本功能与作用

流量计积算仪的主要功能是通过采集流量计所提供的流量信号,进行数据处理和记录,从而实现流量的积算与分析。其作用不仅仅是对流量进行实时监测,更重要的是为工业生产过程中的能耗管理、物料消耗以及计量控制提供精确的数据支持。正因为如此,流量计积算仪的校验直接关系到生产效率与计量精度,校验标准的严格性至关重要。

二、流量计积算仪校验的必要性

流量计积算仪的校验,旨在确认其是否能够准确、稳定地测量和记录流量数据。由于仪器的长期使用或环境变化,设备可能会出现误差,进而影响测量结果。因此,定期的校验工作能够及时发现问题,避免因计量不准而引发的经济损失和安全隐患。流量计积算仪的校验也是保障企业合规运营的重要环节,确保符合相关法律法规和行业标准的要求。

三、流量计积算仪的校验标准

根据现行的相关标准,流量计积算仪的校验一般需遵循以下几个基本步骤:

  1. 检查仪器设备状态:在进行校验之前,首先要确保流量计积算仪的硬件部分运行正常。此步骤包括检查仪器是否出现故障、接口连接是否稳固、显示屏是否正常等。

  2. 校准设备精度:通过标准的校准设备进行比对,校验仪器的读数与实际流量值之间的差异。这一过程可以通过使用标准流量发生器或其他校准工具,确保仪器的测量值处于可接受的误差范围内。

  3. 确认数据传输的准确性:流量计积算仪的精度不仅体现在本身的测量上,还包括数据的传输过程。检查信号的传输是否稳定无误,确保测量数据在传输至记录仪或计算系统时不会出现丢失或误差。

  4. 定期校验周期的制定:根据仪器使用的频率、环境条件以及流量计积算仪的类型,制定合理的校验周期。对于高精度要求的行业,可能需要较为频繁的校验,而对于一般使用场景,适当的校验间隔即可。

  5. 记录与报告:校验工作完成后,必须对校验结果进行详细记录,形成正式的校验报告。报告应包括设备型号、校验日期、校验项目、误差范围等重要信息,以便后续的追溯与管理。

四、流量计积算仪校验的注意事项

在进行流量计积算仪校验时,操作人员应特别注意以下几个方面:

  • 环境影响:流量计积算仪的校验应在与其实际工作环境类似的条件下进行。温度、湿度、压力等因素可能会影响仪器的精度,因此要尽量模拟真实使用条件。

  • 专业人员操作:流量计积算仪的校验需要具备专业知识和经验的技术人员来执行,避免由于操作不当导致校验结果的不准确。

  • 数据验证与记录:每一次校验后都应对数据进行核对与验证,确保其准确性,并做好详细记录,以备日后查验。

结语

流量计积算仪作为工业计量系统中的核心设备,其校验标准直接影响到生产过程的安全性与经济性。为确保测量的精度和可靠性,必须遵循科学的校验标准与严格的操作流程。通过定期校验和精确维护,可以有效提升流量计积算仪的性能,保障企业的计量管理水平,并符合法规要求,从而推动生产效率的提升和企业的可持续发展。

2025-03-10 13:45:12 59 0
维氏硬度计的标准硬度块是否要送第三方公证校验?可否自行校验?
 
2011-09-08 16:25:05 291 5
SF6回收车如何氮气与SF6气体的分离
 
2018-11-12 05:00:29 347 0
如何用瓦秒法校验标准电度表
 
2016-04-01 15:07:14 406 1
SF6气体检测报价
求国内有SF6气体检测资质的厂家,对SF6气体检测方面的收费或报价,在线等
2014-09-01 13:28:16 255 1
SF6断路器的特点是什么?
 
2012-05-09 00:37:08 406 3

5月突出贡献榜

推荐主页

最新话题