仪器网(yiqi.com)欢迎您!

| 注册2 登录
网站首页-资讯-专题- 微头条-话题-产品- 品牌库-搜索-供应商- 展会-招标-采购- 社区-知识-技术-资料库-方案-产品库- 视频

问答社区

PLC与变频恒压供水为什么频率升不上去?

dai8721 2012-02-28 20:17:30 501  浏览
  • 听别人解释说,PLC会不断把传感器检测的压力与设定压力对比,当检测压力与设定压力越接近时,变频器输出频率越低,当检测压力到达设定压力时,PLC输出信号为0,即变频器输出频率也为0,是不是阿?求教高手,谢谢!

参与评论

全部评论(4条)

  • cherishwe 2012-03-01 00:00:00
    pid参数设置的问题 p太小

    赞(13)

    回复(0)

    评论

  • 赖赖赖自己吧10 2012-03-01 00:00:00
    都是些笨蛋那有这样做的

    赞(14)

    回复(0)

    评论

  • 陈姸CHEN 2012-02-29 00:00:00
    这样的设计太麻烦了 一般的恒压供水是分几个输出频率 打个比方说吧 有四个压力值0.25MP、0.3MP、0.36MP变频启动后 达到Z大输出压力还低于0.25MP的话起动工频,达到0.36MP后转为变频 Z小频率20HZ输出,压力由0.36MP低到0.3 MP时 变频器恒速输出40HZ,,如果压力还上不去 低到0.25MP电机工频启动 我们这的生活供水泵就是这么工作的, 这样比较简单并且能起到稳压的作用,如果按照你的说法的话 变频器的频率永远都稳不下来 还保证不了 管道压力。 因为压力是一直在变的 所以说控制起来比较麻烦

    赞(6)

    回复(0)

    评论

  • aaa_001001 2016-08-05 15:15:14
    可能接触器辅助触头有问题,可能虚接致使FWD与CM不通,还有可能是压力变送器断线。 变频恒压供水设备是一种新型的节能供水设备。变频恒压供水设备系运用当今Z先进的微电脑控制技术,将变频调速器与电机水泵组合而成的机电一体化高科技节能供水装置。

    赞(8)

    回复(0)

    评论

热门问答

PLC与变频恒压供水为什么频率升不上去?
听别人解释说,PLC会不断把传感器检测的压力与设定压力对比,当检测压力与设定压力越接近时,变频器输出频率越低,当检测压力到达设定压力时,PLC输出信号为0,即变频器输出频率也为0,是不是阿?求教高手,谢谢!
2012-02-28 20:17:30 501 4
CPS变频恒压供水控制器实际压力与显示压力不符,为什么?
为什么CPS变频恒压供水控制器实际压力与显示压力不符?... 为什么CPS变频恒压供水控制器实际压力与显示压力不符? 展开
2010-10-07 08:28:41 714 2
使用基因扩增仪热盖温度升不上去是为什么
 
2012-06-19 09:54:04 592 2
变频恒压供水可以使用电接点压力表吗
 
2012-10-30 21:39:32 448 1
SAJN变频恒压供水控制器怎么调试?
 
2011-07-01 00:46:14 982 3
空调温度升不上去是怎么回事
 
2017-12-01 14:41:02 421 2
气相色谱柱温升不上去啦求助
 
2018-11-25 05:22:02 464 0
变频恒压供水,压力传感器如何选,才与设定压力批配
如工艺给定是0.4MPa,传感器压力应为多少?... 如工艺给定是0.4MPa,传感器压力应为多少? 展开
2011-10-06 00:08:35 840 6
接地电阻测试仪cj2520电流升不上去是什么原因
 
2017-08-02 08:50:36 457 1
安捷伦6890柱温箱温度升不上去了,怎么回事
 
2018-11-16 18:22:09 959 0
金相热镶嵌机温度升不上去是什么问题?
 
2015-05-29 16:02:22 823 1
高压灭菌锅压力到0.05就升不上去
 
2014-11-10 09:07:01 494 1
变频恒压供水配套气压罐需报检特种设备
 
2015-05-12 13:05:53 453 1
变频恒压供水控制器,第二压力(消防压力)是什么意思
 
2018-11-15 11:29:38 289 0
SRJX-4-13箱式高温电阻炉,温度升不上去是什么原因?
炉子功率4KW、额定温度是1300℃,发现有根硅碳棒断掉了,就把所有的硅碳棒都换掉了(8根长450mm电阻约5欧姆),按照说明书上的接线方法:分别四根串联,然后并联,但是电源跳闸;之后... 炉子功率4KW、额定温度是1300℃,发现有根硅碳棒断掉了,就把所有的硅碳棒都换掉了(8根长450mm 电阻约5欧姆),按照说明书上的接线方法:分别四根串联,然后并联,但是电源跳闸;之后尝试将8根硅碳棒串联,炉子可以工作了,但是温度达到900℃左右就再也升不上去了,可能是什么原因呢? 展开
2010-12-18 15:47:30 557 6
电热恒温干燥箱的温度升不上去,这是什么原因?
202-00型号
2010-08-11 21:24:49 488 2
电热恒温干燥箱的温度升不上去,这是什么原因
 
2018-11-24 01:14:14 528 0
互联星空为什么登陆不上去
买完卡号为什么登录互联星空就出现这样的,登陆不上去
2013-08-21 18:26:11 360 1
gc1690气相色谱仪准备指示灯不亮,柱箱温度升不上去
 
2017-09-16 18:39:56 311 1
变频器的变频有几个频率?还是这个不关系变频?
变频器的变频有几个频率?还是这个不关系变频?... 变频器的变频有几个频率?还是这个不关系变频? 展开
2014-08-08 00:35:05 308 4

12月突出贡献榜

推荐主页

最新话题