CPS变频恒压供水控制器实际压力与显示压力不符,为什么?
-
为什么CPS变频恒压供水控制器实际压力与显示压力不符?... 为什么CPS变频恒压供水控制器实际压力与显示压力不符? 展开
全部评论(2条)
-
- dicklw31 2010-10-08 00:00:00
- 压力变送器有问题,或者是从PLC中传输对应的电流信号有问题,你看看是4-20ma给弄成0-20ma了,不过Z大的可能是压力变送器的精度不够,采集的信号有问题
-
赞(18)
回复(0)
-
- panbus0y 2010-10-10 00:00:00
- SEMEM CPS变频恒压供水控制器实际压力与显示压力不符可能有以下几种原因: 1, 此种情况下一般是参数设置不当引起的,首先确定第19项参数设置是否与实际压力输入信号匹配,此项参数需在手动模式下修改。 2, 由于各个系统现场环境不同,比如压力信号线的大小及距离远近不同,可能会导致压力信号减弱,这种情况下需要进行压力校准,即第16项参数。 3, 量程选择是否和实际匹配,即第24项参数,此项参数需在手动模式下修改。 4, 检查接线是否正确或者压力表、压力传感器是否损坏。 5, 检查控制系统电源是否在正常工作范围内。
-
赞(20)
回复(0)
热门问答
- CPS变频恒压供水控制器实际压力与显示压力不符,为什么?
- 为什么CPS变频恒压供水控制器实际压力与显示压力不符?... 为什么CPS变频恒压供水控制器实际压力与显示压力不符? 展开
2010-10-07 08:28:41
714
2
- 变频恒压供水控制器,第二压力(消防压力)是什么意思
2018-11-15 11:29:38
289
0
- CPS恒压供水控制器系统工作时压力高于设定值,为什么系统不停?
- CPS恒压供水控制器系统工作时压力高于设定值,为什么系统不停?... CPS恒压供水控制器系统工作时压力高于设定值,为什么系统不停? 展开
2010-10-11 03:12:28
729
1
- 变频控制器实际压力没有是什么原因
- 变频控制器实际压力没有是什么原因... 变频控制器实际压力没有是什么原因 展开
2016-12-18 05:51:38
864
2
- CPS恒压供水控制器当压力低于设定压力时,长时间不启动水泵是什么原因?
- CPS恒压供水控制器当压力低于设定压力时,长时间不启动水泵是什么原因?... CPS恒压供水控制器当压力低于设定压力时,长时间不启动水泵是什么原因? 展开
2010-10-11 16:04:15
554
1
- 涡街流量计的实际值与显示值不符,为什么?
2013-01-15 13:16:18
286
3
- 电接点压力表显示与实际不符的原因?
- 急需解决。
2010-07-30 15:09:32
576
3
- 变频恒压供水,压力传感器如何选,才与设定压力批配
- 如工艺给定是0.4MPa,传感器压力应为多少?... 如工艺给定是0.4MPa,传感器压力应为多少? 展开
2011-10-06 00:08:35
838
6
- SAJN变频恒压供水控制器怎么调试?
2011-07-01 00:46:14
982
3
- sanLe变频供水/补水电脑控制器实际压力太高怎么调?
- sanLe变频供水/补水电脑控制器实际压力太高怎么调?... sanLe变频供水/补水电脑控制器实际压力太高怎么调? 展开
2016-07-08 17:04:23
668
1
- 金属转子流量计流量显示与实际流量不符
- 有一台气体金属转子流量计,大流量时所显示的流量与实际流量不符,总是偏小,有时只有实际流量的一半,在小流量时甚至不显示流量,不知是锥管间隙太大还是转子太重... 有一台气体金属转子流量计,大流量时所显示的流量与实际流量不符,总是偏小,有时只有实际流量的一半,在小流量时甚至不显示流量,不知是锥管间隙太大还是转子太重 展开
2013-11-26 06:41:26
586
2
- 面板显示压力比实际压力高0.5,怎么调整?
2018-11-12 16:16:08
333
0
- 压力显示控制器无压力还显示有2个压,是什么坏了?
2018-12-03 04:48:19
388
0
- PLC与变频恒压供水为什么频率升不上去?
- 听别人解释说,PLC会不断把传感器检测的压力与设定压力对比,当检测压力与设定压力越接近时,变频器输出频率越低,当检测压力到达设定压力时,PLC输出信号为0,即变频器输出频率也为0,是不是阿?求教高手,谢谢!
2012-02-28 20:17:30
499
4
- 怎样调整变频器恒压供水的压力
2012-08-25 01:39:44
578
5
- 压力传感器与压力表显示的压力为什么不同?
2011-10-06 18:47:19
880
4
- 压力变送控制器显示负32Mpa,是怎么回事。
- 压力变送控制器显示负32Mpa,是怎么回事。... 压力变送控制器显示负32Mpa,是怎么回事。 展开
2017-02-24 13:44:23
478
1
- 太行牌Bzk一C型的恒压供水控制器如何调压力的高低
2017-01-11 08:29:39
616
1
- 燃气锅炉,压力控制器,压力极高,压力高,压力低三控制器怎样调试
2017-11-25 11:56:03
451
1
- mam-ky02s空压机控制器,压力显示不准,有什么方法修复。
2011-11-22 15:12:25
452
5
12月突出贡献榜
推荐主页
最新话题
-
- #八一建军节——科技铸盾,仪器护航#
- 如何选择到合适的磷青铜绞线?磷青铜绞线的质量...如何选择到合适的磷青铜绞线?磷青铜绞线的质量解析和如何选择到合适的绞线?磷青铜绞线是一种特殊的铜合金导线,由铜、锡和磷等元素组成,具有很好的机械性能、电气性能和耐腐蚀性。磷青铜绞线基本定义与特性:磷青铜是铜与锡、磷的合金,质地坚硬,可制弹簧。典型成分为铜(90%)、锡(6-9%)及磷(0.03-0.6%)锡元素提升合金的强度和耐腐蚀性,磷则细化晶粒、增强耐磨性铸造性能。耐磨性:表面氧化层使其在特殊环境下耐腐蚀,使用寿命长导电性:保持铜很好导电性能的同时有化电子传输路径非铁磁性:不含铁元素,避免在强磁场环境中产生额外能量损耗弹性:受到外力作用时能迅速恢复原状