太行牌Bzk一C型的恒压供水控制器如何调压力的高低

情商Wf26jg4 2017-01-11 08:29:39 618  浏览
  •  

参与评论

全部评论(1条)

  • mingzou_007 2017-01-12 00:00:00
    SEMEM CPS变频恒压供水控制器实际压力与显示压力不符可能有以下几种原因: 1, 此种情况下一般是参数设置不当引起的,首先确定第19项参数设置是否与实际压力输入信号匹配,此项参数需在手动模式下修改。 2, 由于各个系统现场环境不同,比如压力信号线的大小及距离远近不同,可能会导致压力信号减弱,这种情况下需要进行压力校准,即第16项参数。 3, 量程选择是否和实际匹配,即第24项参数,此项参数需在手动模式下修改。 4, 检查接线是否正确或者压力表、压力传感器是否损坏。 5, 检查控制系统电源是否在正常工作范围内。

    赞(5)

    回复(0)

    评论

热门问答

太行牌Bzk一C型的恒压供水控制器如何调压力的高低
 
2017-01-11 08:29:39 618 1
变频恒压供水控制器,第二压力(消防压力)是什么意思
 
2018-11-15 11:29:38 289 0
md一s910数显压力表控制器怎样调压力
 
2018-04-26 17:12:27 560 1
CPS变频恒压供水控制器实际压力与显示压力不符,为什么?
为什么CPS变频恒压供水控制器实际压力与显示压力不符?... 为什么CPS变频恒压供水控制器实际压力与显示压力不符? 展开
2010-10-07 08:28:41 714 2
针式打印机针头的高低如何调?
 
2018-11-21 06:15:07 245 0
怎样调整变频器恒压供水的压力
 
2012-08-25 01:39:44 578 5
SAJN变频恒压供水控制器怎么调试?
 
2011-07-01 00:46:14 982 3
CPS恒压供水控制器系统工作时压力高于设定值,为什么系统不停?
CPS恒压供水控制器系统工作时压力高于设定值,为什么系统不停?... CPS恒压供水控制器系统工作时压力高于设定值,为什么系统不停? 展开
2010-10-11 03:12:28 729 1
CPS恒压供水控制器当压力低于设定压力时,长时间不启动水泵是什么原因?
CPS恒压供水控制器当压力低于设定压力时,长时间不启动水泵是什么原因?... CPS恒压供水控制器当压力低于设定压力时,长时间不启动水泵是什么原因? 展开
2010-10-11 16:04:15 554 1
压力闭环控制器如何使用
 
2012-09-12 00:19:02 324 2
空气发生器压力如何调?

空气发生器压力如何调?

2020-12-31 16:24:03 176 0
水位高低怎么调
 
2018-06-10 00:12:10 338 1
压力罐压力控制器的型号是pc一2压力怎么调
 
2016-06-09 05:10:40 564 1
家用水泵自动控制器停水压力值调多少
 
2016-04-28 04:46:39 615 1
靶式流量控制器怎样调报警压力大小
 
2016-08-13 13:09:13 270 1
z型恒压阀怎么调压力
z型恒压阀怎么调压力
2017-11-15 22:39:56 770 1
HA BAO牌HY3512D 型 ,牙科用空气压缩机压力控制开关处漏气,如何排除?
压力控制开关为FUHUA牌的,哪里可以买到?... 压力控制开关为FU HUA牌的,哪里可以买到? 展开
2015-12-13 02:02:46 626 1
变频恒压供水,压力传感器如何选,才与设定压力批配
如工艺给定是0.4MPa,传感器压力应为多少?... 如工艺给定是0.4MPa,传感器压力应为多少? 展开
2011-10-06 00:08:35 840 6
压力变送控制器的发展趋势?
压力变送控制器的发展趋势?... 压力变送控制器的发展趋势? 展开
2010-11-18 21:56:33 553 2
c型传感器称重传感器如何归零
 
2015-12-28 12:34:35 431 1

12月突出贡献榜

推荐主页

最新话题