仪器网(yiqi.com)欢迎您!

| 注册2 登录
网站首页-资讯-专题- 微头条-话题-产品- 品牌库-搜索-供应商- 展会-招标-采购- 社区-知识-技术-资料库-方案-产品库- 视频

问答社区

怎样调整变频器恒压供水的压力

独醉雄起 2012-08-25 01:39:44 578  浏览
  •  

参与评论

全部评论(5条)

  • www_vc69_com 2015-01-04 00:00:00
    http://www.danfly.cn一般的可以在变频器控制面板上是可以调的,有些带控制器的可以在控制器上调,设置好压力表的量程,目标压力,启停压力,Z好是看这操作说明书,或者打电话给变频器厂家的技术工程师

    赞(2)

    回复(0)

    评论

  • tyliyifengzyq 2012-08-26 00:00:00
    远程压力表或压力变送器来控制压力,反馈给变频器,然后变频器调整电机转速,达到恒压目的

    赞(19)

    回复(0)

    评论

  • 我的小天使狮子 2012-08-26 00:00:00
    压力控制表设置好压力,通过远传压力表把压力传给压力控制表,压力控制表根据远传压力来控制变频频率来控制水泵电机转速来达到恒压给水的目的。

    赞(1)

    回复(0)

    评论

  • 我的爱玲119 2012-08-26 00:00:00
    这就要调节变频器的设定PID压力来达到目的.供参考.

    赞(8)

    回复(0)

    评论

  • panbus0y 2017-10-03 00:00:00
      连接空气开关、漏电开关、电源,检查接线无误后,合上空气开关,变频器上电,数码管显示0.0。   关掉电源,电源指示灯熄灭后,再连接电机、起停开关、远程压力表、限流电阻等,变频器和电动机接地端子可靠接地,并仔细检查。   压力表选用远程压力表,安装在水泵的出水管上,既可直观测出压力值,又可以输出相应的电信号,输出的电信号传至远端的控制器。压力表有红、黄、蓝三根引出线。   压力表电气技术参数:   电阻满量程:400Ω(蓝、红)   零压力起始电阻值:≤20Ω (黄、红)   满量程压力上限电阻值:≤360Ω(黄、红)   接线端外加电压:≤6V(蓝、红)   变频恒压供水系统开环调试   检查接线无误后,合上空气开关和漏电开关,变频器上电,数码管显示0.0,按JOG键,检查水泵的转向,若反向,改变电机相序。   按运行键RUN,运行指示灯亮(绿色),顺时针方向旋转键盘旋钮,输出频率上升,观察压力表的压力指示,同时用万用表直流电压档测量变频器端子VF和GND之间电压值,随着变频器输出频率升高,压力增加,VF和GND之间的反馈电压上升,记录下将要设定的恒定压力对应的反馈电压值。按停车键STOP,变频器减速停车。   

    赞(17)

    回复(0)

    评论

热门问答

怎样调整变频器恒压供水的压力
 
2012-08-25 01:39:44 578 5
空气压缩机怎样调整压力
2017-02-19 16:55:14 606 1
空气压缩机怎样调整压力
空气压缩机怎样调整压力1.一
2017-06-04 02:26:34 652 1
水泵+变频器+压力变送器 能控制恒压供水吗
 
2017-02-15 17:48:31 340 2
变频恒压供水控制器,第二压力(消防压力)是什么意思
 
2018-11-15 11:29:38 289 0
怎样使用变频器变送器改变压力值
我是做真空机组的,我们使用压力变送器和变频器,要求是使真空度的变化范围在-0.015~0.020之间,保持一个稳定值。而且这个稳定值是要经过人工调节可变的,比如今天所需的真空度为0.01... 我是做真空机组的,我们使用压力变送器和变频器,要求是使真空度的变化范围在-0.015~0.020之间,保持一个稳定值。而且这个稳定值是要经过人工调节可变的,比如今天所需的真空度为0.015.明天所需要的真空度可能是0.018.后天可能需要0.016.请问我该怎么使用变频器达到改变真空度的目的啊? 展开
2010-06-06 14:43:07 437 7
自动上水压力灌经常断水怎样调整
 
2018-11-13 09:42:42 1020 0
正泰变频器PID恒压供水设置步骤谢谢
正泰变频器PID恒压供水设置步骤谢谢
2018-06-24 11:45:45 400 1
只用变频器加压力传感器可以实现恒压供水吗
 
2014-11-24 02:42:21 277 2
水泵的压力如何调整
 
2017-11-25 20:10:07 569 1
CPS变频恒压供水控制器实际压力与显示压力不符,为什么?
为什么CPS变频恒压供水控制器实际压力与显示压力不符?... 为什么CPS变频恒压供水控制器实际压力与显示压力不符? 展开
2010-10-07 08:28:41 714 2
ABB变频器ACS510型,做恒压供水控制。求帮助
ABB变频器ACS510型,做恒压供水控制。现在的情况是,压力变送器反馈回变频器信号为4mA,水泵压力为0 MPa,变频器为2Hz频率运行。变频器的目标量设定的是40%。按道理说要到达40%的目标量变频器的频率才会降,那也就是说达到目标量的话,压力变送器的反馈信号应... ABB变频器ACS510型,做恒压供水控制。现在的情况是,压力变送器反馈回变频器信号为4mA,水泵压力为0 MPa,变频器为2Hz频率运行。变频器的目标量设定的是40%。按道理说要到达40%的目标量变频器的频率才会降,那也就是说达到目标量的话,压力变送器的反馈信号应该是10.4mA才对,我不知道这么理解对不对,我用的是4~20mA的信号反馈压力变送器。参数设置1304=20%。1106=7。1102=PID1输入。4010=19。4011=压力%。4014=实际值1。4016=AI2实际值1输入。这就是我设置过的参数,电机参数我就不写了。还有就是9902=6 PID控制宏。现在就是变频器不变频。请师父帮帮忙,看看是不是还需要什么参数设置,才能达到恒压供水功能,小弟急用。谢谢 展开
2012-12-25 15:45:10 962 4
CHINSC 变频器 如何调整上限
SVF:3000 单位的变频器上限被设置到 23 电机转速实在太低,不知道如何设置,哪位能指点一下,不胜感激
2015-10-26 02:43:22 626 2
安川变频器调整步骤
 
2014-05-20 00:49:00 459 2
顺序阀的开启压力和调整压力
什么是顺序阀的开启压力和调整压力... 什么是顺序阀的开启压力和调整压力 展开
2008-12-26 01:33:35 726 2
你好!直接用变频器配合压力变送器就能实现恒压供水吗?
我用的是台湾士林的变频器。谢谢你!大师 调试好调吗?
2011-06-13 14:08:23 583 5
变频器不能调速度怎么调整?
 
2017-02-12 05:32:35 802 2
减压阀如何调整二次压力
2017-11-25 13:44:03 505 1
氮气减压器怎样调整
 
2015-11-01 16:14:02 600 1
扬尘检测仪怎样调整?

扬尘检测仪怎样调整?

2020-10-14 11:14:13 203 0

12月突出贡献榜