CPS恒压供水控制器当压力低于设定压力时,长时间不启动水泵是什么原因?
-
CPS恒压供水控制器当压力低于设定压力时,长时间不启动水泵是什么原因?... CPS恒压供水控制器当压力低于设定压力时,长时间不启动水泵是什么原因? 展开
全部评论(1条)
-
- kouping081 2010-10-12 00:00:00
- 请用户查看控制器的设定参数的第13项的设定值。此项是设置控制器的切泵压力误差的。为了防止水泵的频繁起停,允许反馈压力在设定值减此项误差值为下界,设定值加此项误差值为上界的范围之内,不作水泵的起停或者切换动作。所以,如果用户觉得控制器不启动水泵的时间太长,则应将此项参数设置得小一些。 查看是否将所有水泵的运行方式设定为工频工作的方式,如果是,系统也不会起泵。
-
赞(13)
回复(0)
热门问答
- CPS恒压供水控制器当压力低于设定压力时,长时间不启动水泵是什么原因?
- CPS恒压供水控制器当压力低于设定压力时,长时间不启动水泵是什么原因?... CPS恒压供水控制器当压力低于设定压力时,长时间不启动水泵是什么原因? 展开
2010-10-11 16:04:15
506
1
- CPS变频恒压供水控制器实际压力与显示压力不符,为什么?
- 为什么CPS变频恒压供水控制器实际压力与显示压力不符?... 为什么CPS变频恒压供水控制器实际压力与显示压力不符? 展开
2010-10-07 08:28:41
634
2
- CPS恒压供水控制器系统工作时压力高于设定值,为什么系统不停?
- CPS恒压供水控制器系统工作时压力高于设定值,为什么系统不停?... CPS恒压供水控制器系统工作时压力高于设定值,为什么系统不停? 展开
2010-10-11 03:12:28
668
1
- 变频恒压供水控制器,第二压力(消防压力)是什么意思
2018-11-15 11:29:38
232
0
- 电接点压力表 低于设定压力 停止电机
- 小区恒压供水系统,被二把刀电工改的乱七八糟,现在是变频器通过接收远传压力表设定压力0.44MP直接控制电动机,也就是达不到0.44就一直工作,一直到达到压力后保持0.44.现在的问题是原来有两块表,一块远传压力表,一块电接点压力表.现在被改的电接点压力表已经作废... 小区恒压供水系统,被二把刀电工改的乱七八糟,现在是变频器通过接收远传压力表设定压力0.44MP直接控制电动机,也就是达不到0.44就一直工作,一直到达到压力后保持0.44.现在的问题是原来有两块表,一块远传压力表,一块电接点压力表.现在被改的电接点压力表已经作废了,电接点原来的功能是接在市政供水水罐上,看压力一直显示0.1MP,远传压力表接在二次加压水泵后面,检测高层供水压力.保持0.44MP的供水压力.我的目的是恢复电接点压力表的功能.因为市政供水可能以为种种原因而停水,但是二次加压泵因为来水源的停水而一直工作.会造成电机一直高速运转空转.我的目的能否只用电接点压力表,只要市政供水水压低于0.1MP,就停止变频器工作,这样也就保护电机空转.电接点压力表因为有上下限功能,我只想使用低于压力0.1MP就停止,请问如何连接.电接点压力表可以直接接220V,这样我通过一个接触器就可以控制变频器电源. 展开
2014-01-13 04:38:08
330
2
- 家用自来水压力罐控制器不工作是什么原因
- 家用自来水压力罐控制器不工作是什么原因... 家用自来水压力罐控制器不工作是什么原因 展开
2018-11-24 19:48:47
258
0
- 变频控制器实际压力没有是什么原因
- 变频控制器实际压力没有是什么原因... 变频控制器实际压力没有是什么原因 展开
2016-12-18 05:51:38
822
2
- 变频恒压供水,压力传感器如何选,才与设定压力批配
- 如工艺给定是0.4MPa,传感器压力应为多少?... 如工艺给定是0.4MPa,传感器压力应为多少? 展开
2011-10-06 00:08:35
801
6
- 空调制冷时低于设定温度不停机
- 我家的空调是双麅KFR-25GWA,制冷时不会停机,比如晚上设定温度为28摄氏度,运行一个晚上也不会停机,上网查看觉得是室温控制器坏了(请指正),想换一个,拆机后找到温控器,但不知是什... 我家的空调是双麅KFR-25GWA,制冷时不会停机,比如晚上设定温度为28摄氏度,运行一个晚上也不会停机,上网查看觉得是室温控制器坏了(请指正),想换一个,拆机后找到温控器,但不知是什么型号的,请问如何判断,如果换用不同型号的会有什么后果? 展开
2012-07-23 00:46:58
427
7
- 减压阀压力后端压力低是什么原因?
- 新购买的气体减压阀,进口压力2.5MPA,出口额定压力1.2MPA。当前进气压力为1.4MPA,出气压力调整为1.2MPA,当后端流量调节阀阀门开度很小,出口压力一下子就降到0.8MPA了,进气压力稳定,关上调节阀,流量又慢慢能升上来。 请问各位这是什么原因造成的?
2010-04-02 04:52:53
554
1
- 无塔上水器上的压力控制器当气压低于设定值时电源不断开是什么原因
2018-11-12 18:36:41
373
0
- 水泵水压力
- 水泵水压力增压泵上面是不是有个水压力开关?
2016-11-22 22:05:26
414
1
- 家用水泵自动控制器停水压力值调多少
2016-04-28 04:46:39
578
1
- 怎样调整变频器恒压供水的压力
2012-08-25 01:39:44
498
5
- 盐雾试验不启动是什么原因
2012-08-11 14:20:08
477
2
- 压力低于多少属于膜盒压力表?
- 如题~
2015-05-12 01:50:04
324
2
- 无塔供水器控制器压力小了不上水怎么回事
2015-06-27 12:57:08
298
1
- 锅炉水位传感器故障时电脑控制器能不能启动水泵
2016-03-22 06:22:25
285
1
- 自动上水控制器压力够了但里面没水是什么原因
2016-01-06 10:55:47
253
1
5月突出贡献榜
推荐主页
最新话题
-
- #DeepSeek如何看待仪器#
- 干体炉技术发展与应用研究
- 从-70℃到150℃:一台试验箱如何终结智能...从-70℃到150℃:一台试验箱如何终结智能调光膜失效风险?解决方案:SMC-210PF-FPC温湿度折弯试验箱的五大核心价值1. 多维度环境模拟,覆盖全生命周期测试需求超宽温域:支持-70℃至+150℃的极限温度模拟(可选配),复现材料在极寒、高温、冷热冲击下的性能表现;控湿:湿度范围20%~98%RH(精度±3%RH),模拟热带雨林、沙漠干燥等复杂工况,暴露材料吸湿膨胀、分层缺陷;动态折弯:0°~180°连续可调折弯角度,支持R1~R20弯曲半径设定,模拟实际装配中的微小应力,提前预警裂纹、断裂风险。
参与评论
登录后参与评论