热门问答
- 大家有没有遇到过变频器干扰plc的.都是怎么
2018-06-22 06:16:35
413
1
- 变频器对PLC的干扰
- 有一套测试系统,电源3相4线制380VAC,PLC控制,PLC通过RJ45网线和电脑连接,电脑上装有软件对PLC进行控制和监控。系统内有一个变频器,变频器由一个380V变480V变压器供电。PLC装有一个RTD温度模块,接了4个Pt100的温度传感器。变频器运行的时候,电脑上显示的... 有一套测试系统,电源3相4线制380VAC,PLC控制,PLC通过RJ45网线和电脑连接,电脑上装有软件对PLC进行控制和监控。系统内有一个变频器,变频器由一个380V变480V变压器供电。PLC装有一个RTD温度模块,接了4个Pt100的温度传感器。变频器运行的时候,电脑上显示的4个温度波动很大导致系统温度控制不正常,变频器停止的时候温度很稳定。当拆除PLC电源模块上的地线后,不管变频器运行还是停止,温度都很稳定。PLC为220VAC供电(L+N,并且在PLC进线前加了滤波器)有没有大神知道是什么问题,该怎么解决? 展开
2018-06-15 17:42:39
634
1
- 大家都是怎么清洗烤箱的
2016-11-17 09:15:17
237
2
- 我用美的冰箱的冷凝管使用的是铁管三年就烂了.大家有没有遇到过
2014-12-13 21:16:46
458
3
- 变频器干扰伺服电机怎么办
- 用的隔离电源,动力线和编码线都是厂家配的,信号线用的双屏蔽线,接地也接了一开变频器就跑偏... 用的隔离电源,动力线和编码线都是厂家配的,信号线用的双屏蔽线,接地也接了一开变频器就跑偏 展开
2012-11-21 16:12:22
555
6
- 变频器干扰压力不干扰温度变送器,解决了吗?
2014-09-22 09:44:31
274
2
- 变压器会干扰PLC?
- 我们有个设备的PLC和十个变压器(小型)放在一会不会受干扰?
2009-10-18 05:28:03
580
5
- 变频器引起的干扰如何解决?
- 我的一块控制板接了一个光电开关,通过232接口连到电脑上,控制板、电脑与变频器用同一个220V供电,当变频器启动后光电开关要么不工作要么乱闪,关掉变频器或者把232线断开后光电开关便恢复正常工作了。另外当给光电开关单独供电时如果把地线接到控制板上光电... 我的一块控制板接了一个光电开关,通过232接口连到电脑上,控制板、电脑与变频器用同一个220V供电,当变频器启动后光电开关要么不工作要么乱闪,关掉变频器或者把232线断开后光电开关便恢复正常工作了。另外当给光电开关单独供电时如果把地线接到控制板上光电开关也不工作。请问这个干扰是从电源串入的吗?该如何解决?谢谢。 展开
2009-05-17 07:45:30
619
7
- 是变频器干扰的问题吗
2012-02-26 18:35:25
312
7
- 变频器会不会干扰电磁流量计的信号
2016-12-26 01:53:37
252
2
- 待产包大家都是怎么准备滴
2018-12-02 12:24:56
389
0
- 为什么变频器会产生干扰?
2011-04-06 06:42:49
420
5
- 有没有干扰雷达测速的东西???
- 开车想超速~~但又怕雷达测出来,有没有什么东西可以让雷达测不出来???
2008-05-08 18:37:21
539
6
- PLC,变频器,编码器怎么实现电机的控制
2012-10-21 19:06:00
432
3
- 关于压力变送器受变频器干扰的问题!!
- 问题:1、压力变送器(4-20ma)在变频器启动后乱跳,而附近的一体化热电阻(4-20ma)却不受影响。信号线都没有屏蔽。想知道问题到底出在哪里,是干扰了信号电缆,还是直接干扰的变送器... 问题:1、压力变送器(4-20ma)在变频器启动后乱跳,而附近的一体化热电阻(4- 20ma)却不受影响。信号线都没有屏蔽。想知道问题到底出在哪里,是干扰了信号电缆,还是直接干扰的变送器。 谁能给出个好的解决方案! 展开
2012-10-18 11:37:57
272
1
- 请问大家工厂的空气压缩机噪声都是怎么治理的?
- 请问大家工厂的空气压缩机噪声都是怎么治理的?
2017-11-30 08:58:30
491
3
- 如何防止变频器干扰PH仪表
- 急
2010-04-07 00:57:04
330
3
- 如何让变频器不干扰称重传感器
2010-04-18 00:45:43
509
3
- 变频器对压力传感器有干扰怎么办?
2012-12-06 03:15:06
390
3
12月突出贡献榜
推荐主页
最新话题
-
- #八一建军节——科技铸盾,仪器护航#
- 如何选择到合适的磷青铜绞线?磷青铜绞线的质量...如何选择到合适的磷青铜绞线?磷青铜绞线的质量解析和如何选择到合适的绞线?磷青铜绞线是一种特殊的铜合金导线,由铜、锡和磷等元素组成,具有很好的机械性能、电气性能和耐腐蚀性。磷青铜绞线基本定义与特性:磷青铜是铜与锡、磷的合金,质地坚硬,可制弹簧。典型成分为铜(90%)、锡(6-9%)及磷(0.03-0.6%)锡元素提升合金的强度和耐腐蚀性,磷则细化晶粒、增强耐磨性铸造性能。耐磨性:表面氧化层使其在特殊环境下耐腐蚀,使用寿命长导电性:保持铜很好导电性能的同时有化电子传输路径非铁磁性:不含铁元素,避免在强磁场环境中产生额外能量损耗弹性:受到外力作用时能迅速恢复原状