如何防止变频器干扰PH仪表

沫与梦 2010-04-07 00:57:04 309  浏览

参与评论

全部评论(3条)

  • 苏哦哦哦哦啊 2010-04-08 00:00:00
    抗日易 抗干扰难 具体情况具体分析 楼上的理论很好,没啥说的

    赞(15)

    回复(0)

    评论

  • 安雨希1227 2015-12-02 00:00:00
    变频器由于使用高频PWM载波调制电流驱动电机,会产生严重的电磁干扰,防止干扰的方法如下: 1、仪表的布线尽量远离变频器输出线,尽量不要平行走线,如果必须平行,就选双绞屏蔽线。 2、在电机噪声能忍受的形况下尽量降低PWM载波频率。 3、辅助仪表的接线穿上抗干扰的磁环。 4、在变频器输出端加装电抗器并使用屏蔽电缆。 以上方法按数字优先次序实施,可以使用1项或者多项。

    赞(6)

    回复(0)

    评论

  • 呼的大大的 2016-09-07 12:29:14
    一、变频器在运行过程中会产生谐波,会在离变频器较近的系统或仪表上出现干扰问题,干扰造成的干扰故障有:仪表产生较大的测量误差,有的仪表甚至无法正常工作,甚至使系统出现误动作等等。 二、变频器产生功率较大的谐波,其干扰途径类似于一般电磁干扰途径,即通过电路耦合、电磁辐射、感应耦合产生干扰电压或电流。通过观察发现,现场的强电磁场和供电电源的波动是影响变频器仪器仪表Z主要的干扰源。 三、并不是所以仪器仪表出现干扰或故障,都归咎于是变频器产生的干扰,如何解决这些疑问和难题,我们可以按照如下的步骤进行:在出现干扰时把变频器停了,如果仪表及系统立刻恢复正常,可以肯定干扰是由变频器引起的,就应采取相应的措施了。 四、当变频器出现干扰其他仪器的现象时,可采取如下措施来克服变频器对仪器仪表产生的干扰: 1、在仪表回路中增加滤波电路,将干扰信号阻断或旁路掉 2、仪表具有数字滤波功能时,可设定一定的时间常数来YZ干扰。 3、信号电缆采用屏蔽电缆,并将屏蔽层单点接地。 4、在变送器的输出信号端子上并联4.7微法/100V的电容或在输出信号线对地并接电容。 5、信号线负端一定要接地。 6.采用信号隔离器。

    赞(14)

    回复(0)

    评论

获取验证码
我已经阅读并接受《仪器网服务协议》

热门问答

如何防止变频器干扰PH仪表
2010-04-07 00:57:04 309 3
光电传感器会不会受到电机干扰,如何防止?
 
2012-11-17 05:45:22 425 3
变频器引起的干扰如何解决?
我的一块控制板接了一个光电开关,通过232接口连到电脑上,控制板、电脑与变频器用同一个220V供电,当变频器启动后光电开关要么不工作要么乱闪,关掉变频器或者把232线断开后光电开关便恢复正常工作了。另外当给光电开关单独供电时如果把地线接到控制板上光电... 我的一块控制板接了一个光电开关,通过232接口连到电脑上,控制板、电脑与变频器用同一个220V供电,当变频器启动后光电开关要么不工作要么乱闪,关掉变频器或者把232线断开后光电开关便恢复正常工作了。另外当给光电开关单独供电时如果把地线接到控制板上光电开关也不工作。请问这个干扰是从电源串入的吗?该如何解决?谢谢。 展开
2009-05-17 07:45:30 571 7
如何让变频器不干扰称重传感器
 
2010-04-18 00:45:43 435 3
变频器干扰伺服电机怎么办
用的隔离电源,动力线和编码线都是厂家配的,信号线用的双屏蔽线,接地也接了一开变频器就跑偏... 用的隔离电源,动力线和编码线都是厂家配的,信号线用的双屏蔽线,接地也接了一开变频器就跑偏 展开
2012-11-21 16:12:22 507 6
变频器干扰压力不干扰温度变送器,解决了吗?
 
2014-09-22 09:44:31 250 2
变频器对PLC的干扰
有一套测试系统,电源3相4线制380VAC,PLC控制,PLC通过RJ45网线和电脑连接,电脑上装有软件对PLC进行控制和监控。系统内有一个变频器,变频器由一个380V变480V变压器供电。PLC装有一个RTD温度模块,接了4个Pt100的温度传感器。变频器运行的时候,电脑上显示的... 有一套测试系统,电源3相4线制380VAC,PLC控制,PLC通过RJ45网线和电脑连接,电脑上装有软件对PLC进行控制和监控。系统内有一个变频器,变频器由一个380V变480V变压器供电。PLC装有一个RTD温度模块,接了4个Pt100的温度传感器。变频器运行的时候,电脑上显示的4个温度波动很大导致系统温度控制不正常,变频器停止的时候温度很稳定。当拆除PLC电源模块上的地线后,不管变频器运行还是停止,温度都很稳定。PLC为220VAC供电(L+N,并且在PLC进线前加了滤波器)有没有大神知道是什么问题,该怎么解决? 展开
2018-06-15 17:42:39 612 1
为什么变频器会产生干扰?
 
2011-04-06 06:42:49 389 5
是变频器干扰的问题吗
 
2012-02-26 18:35:25 286 7
变频器会不会干扰电磁流量计的信号
 
2016-12-26 01:53:37 226 2
变频器对压力传感器有干扰怎么办?
 
2012-12-06 03:15:06 343 3
8000仪表测量振动传感器信号干扰怎样处理
 
2017-06-21 15:07:32 259 1
关于压力变送器受变频器干扰的问题!!
问题:1、压力变送器(4-20ma)在变频器启动后乱跳,而附近的一体化热电阻(4-20ma)却不受影响。信号线都没有屏蔽。想知道问题到底出在哪里,是干扰了信号电缆,还是直接干扰的变送器... 问题:1、压力变送器(4-20ma)在变频器启动后乱跳,而附近的一体化热电阻(4- 20ma)却不受影响。信号线都没有屏蔽。想知道问题到底出在哪里,是干扰了信号电缆,还是直接干扰的变送器。 谁能给出个好的解决方案! 展开
2012-10-18 11:37:57 249 1
涡街流量计被人用干扰器干扰后,有啥办法防止干扰?求高手解答。
悬赏Z高才100跪求啊、、、、、... 悬赏Z高才100 跪求啊、、、、、 展开
2014-02-23 15:32:30 493 2
如何防止电脑辐射
 
2016-02-13 19:23:56 622 6
如何干扰电磁流量计?
涡轮旋转,用接近开关与叶片旋转计数。什么数据会影响它?或者怎么样影响?
2012-03-29 09:58:01 282 3
如何干扰测速仪
 
2012-08-27 03:37:48 299 1
光电传感器受干扰是变频器的原因吗
 
2017-01-10 14:21:34 380 1
半导体激光器如何防止静电?
在点亮LD的过程中采用什么措施来防止静电对LD损坏?
2013-01-07 10:25:52 348 2
如何防止煤堆自燃?
 
2016-12-07 17:16:27 539 2

5月突出贡献榜

推荐主页

最新话题