90KW电机用多大的接触器

emshufei168 2013-11-08 07:11:44 528  浏览
  •  

参与评论

全部评论(2条)

  • sfppscy72557 2013-11-09 00:00:00
    该电机必须采用降压启动,一般的是Y-△,90Kw/380V电机额定电流约167A,Z大使用的交流接触器为20。

    赞(4)

    回复(0)

    评论

  • 好看骂 2017-04-17 00:00:00
    首先根据三相电流计算公式计算出这个电机正常运行时的电流, 三相电流=功率/电压/相位1.732/电机功率因数0.75左右, 电流=90000/380/1.732/0.75,约为182.3A左右 在长时间能够安全使用的前提下,接触器触点的额定电流应不小于实际电流的2倍左右,即36,可以使用400A的接触器或者对应的专业的控制器。

    赞(4)

    回复(0)