仪器网(yiqi.com)欢迎您!

| 注册 登录
网站首页-资讯-专题- 微头条-话题-产品- 品牌库-搜索-供应商- 展会-招标-采购- 社区-知识-技术-资料库-方案-产品库- 视频

问答社区

11kw的电机要用多大的空开、接触器

静候佳音1220 2016-11-22 08:47:51 260  浏览
  •  

参与评论

全部评论(1条)

  • 13623418691 2016-11-23 00:00:00
    首先将这个功率的电机运行时的理论电流计算出来 三相电流=功率/电压/相位1.732/电机功率因数0.75左右 电流=11000/380/1.732/0.75 =22.3A左右 考虑到电机启动电流和长时间稳定运行,空开建议使用3,接触器建议选择额定电流40A左右。

    赞(5)

    回复(0)

    评论

获取验证码
我已经阅读并接受《仪器网服务协议》

热门问答

11kw的电机要用多大的空开、接触器
 
2016-11-22 08:47:51 260 1
7.5KW的电机需要多大的,空开,接触器,热继电器
7.5KW的电机需要多大的,空开,接触器,热继电器,和电缆?
2010-02-03 14:16:56 6272 6
11KW电机三角形接法要多大的线和多大的开关以及接触器
怎么配线和开关接触器以及热继
2010-11-23 06:04:43 1274 5
110KW的电机要用多大的交流接触器
 
2017-10-02 00:04:34 1721 3
电机选择空开接触器的规定
 
2013-10-30 00:34:55 298 2
22千瓦的电机要用多大的交流接触器?
22千瓦的电机要用多大的交流接触器,是怎么算出来的呢?交流接触器和电钮是怎么接的呢? 我的邮箱:517703234@qq.com
2018-02-24 20:58:06 2037 1
三厢电的,15kw的电机需要多大的空开,多大的交流接触器
 
2011-09-18 04:16:38 358 3
4kw的电机用多大的空开和接触器热过载怎么算?
 
2015-01-13 18:32:18 5300 4
11KW电机应该用多大电缆,谢谢
 
2012-03-12 10:01:05 391 4
4千瓦电机需要多大电流的空开
 
2011-03-21 03:25:13 678 4
三相交流异步电动机:11KW电机要选用多大的接触器
水泵电机 11KW
2008-05-22 02:39:07 1220 6
11kw电动机 直接启动 断路器 接触器 热继电器 选多大的?
选30A的断路器 32A的接触器 50A的热继电器 怎么样?
2012-02-20 23:33:14 2442 2
90KW电机用多大的接触器
 
2013-11-08 07:11:44 484 2
15kw电机应该用多大的接触器
 
2015-01-22 05:23:13 391 2
90千瓦电机的用多大的接触器
 
2012-12-24 05:01:12 704 5
3kw的电机用多大的开关,多大的继电器,多大的接触器?
 
2011-07-20 03:35:01 545 2
380伏15千瓦电机直接启动要用多大接触器和热继电器啊 配多大的电流表
 
2010-06-12 01:25:14 2013 7
22千瓦电机用多大接触器
 
2016-07-07 19:52:51 1038 2
十五千瓦电机用多大接触器?
 
2012-06-24 00:40:29 509 4
三项13KW电机用多大接触器?
 
2014-03-25 00:20:40 499 5

5月突出贡献榜

推荐主页

最新话题